Вторник, 26.11.2024, 01:53
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Нормативный документ для определения объема помещения
mariyam_1985Дата: Пятница, 25.01.2013, 10:27 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Георгиевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Какой нормативный документ определяет необходимый объем помещения при установке ПГ,котла,ВПГ? СНиН 2.04.08-87* не действует, в СНИП 42-102-2004 нет ничего?
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 25.01.2013, 13:40 | Сообщение # 2
Группа: Абитуриент





СНИП 42-101 в части 6
 
 
mariyam_1985Дата: Пятница, 25.01.2013, 16:12 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Георгиевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
3 раза прчитала ч.6 СНип 42-101 ,В упор не вижу объемов. В СНиПе 2.04.08.87 там 8м3-ПГ-2; 12М3-ПГ-3; 15м3-ПГ-4, 7,5м3-до 30кВт(в топочной).Где же в СНип 42-101????
 


NightlisДата: Пятница, 25.01.2013, 17:08 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 1
Город: Откуда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Наверное имелось ввиду, СП 42-101-2003 раздел6
 
 
fedorДата: Понедельник, 28.01.2013, 16:40 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
см. СП 55. 13330.2011 п.4.3, п.4.4, п.6.12
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz