gaspar | Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:45 | Сообщение # 1 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приветствую. Долго но успешно бодался с экспертами, которые не могли понять, почему в проектах (в спецификации) ПЭ футляры, прокладываемые методом ННБ закладываю с запасом около 1,5 метра (на технологию работ). Интересно, а как вы коллеги закладываете длину футляров при этих работах и получали ли аналогичные замечания?
|
|
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 21:42 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый вечер! Аналогично бодался с такими же упертыми экспертами, но не столь успешно. Убедить их в том, что при строительстве уходит трубы больше, не удалось. Замерил он линейкой в плане, получил 20 м., и уверен, ни сантиметром больше быть не должно В итоге подгоняем проекты, чтоб экспертам нравилось, а при монтаже все равно делаем как надо Хорошо, что заказчики пока попадаются понятливые
|
|
|
|