Суббота, 23.11.2024, 18:30
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Отопление склада. Категория по пожарной опасности "В"
RavingДата: Понедельник, 07.09.2009, 13:51 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Украина. Имеется склад сельхозпродукции 300х60 м. Категория по пожарной опасности "В". Его необходимо отопить. Заказчик предлагает через каждые 60 м установить топочные до 200 кВт. встроенные в склад. Но по ДБН "Газоснабжение" п.4.52 запрещена даже прокладка газопровода для этой категории. И топочные там, я так понимаю, тем более нельзя размещать. Как посоветуют мне поступить уважаемые специалисты? Может кто с таким сталкивался?
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 07.09.2009, 21:58 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А что храниться можно узнать? Судя по габаритам здания какой то огромный запас. Такое огромное здание должно быть разбито на секции исходя из противопожарных норм. Пока больше вопросов чтобы что то посоветовать.
 
 
iнжнерЪДата: Вторник, 08.09.2009, 06:59 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Raving)
Его необходимо отопить

1. Какую температуру необходимо поддерживать в отопительный период?
2. Основное топливо, как я понял - газ?
3. Есть ли подсобные помещения (кубатура и категории)?
4. Предварительная тепловая нагрузка(желательно по видам, если таковые есть)
5. Альтернативный вид топлива рассматривается?

Quote (zorik2)
Пока больше вопросов чтобы что то посоветовать.
 


pashavilДата: Вторник, 08.09.2009, 07:10 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 32
Репутация: 1
Город: Тюмень
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как вариант. В России, в помещениях категории В, допускается размещение горелок с инфракрасными излучателями.
 
 
RavingДата: Вторник, 08.09.2009, 12:02 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (zorik2)
что храниться можно узнать? Судя по габаритам здания какой то огромный запас. Такое огромное здание должно быть разбито на секции исходя из противопожарных норм. Пока больше вопросов чтобы что то посоветовать.

Хранится будет зерно. Разбито на 5 секций по 60х60м.

Добавлено (08.09.2009, 12:02)
---------------------------------------------

Quote (iнжнерЪ)
1. Какую температуру необходимо поддерживать в отопительный период?
2. Основное топливо, как я понял - газ?
3. Есть ли подсобные помещения (кубатура и категории)?
4. Предварительная тепловая нагрузка(желательно по видам, если таковые есть)
5. Альтернативный вид топлива рассматривается?

1. +5
2. Газ.
3. Нет. Одно строение разделено по длине по 60 м.
4. Пока, оборудование неизвестно. Заказчик хочет 5 топочных до 200 кВт.
5. Вроде нет. Меня это как то мало волнует, мне нужно газифицировать.
 
 
iнжнерЪДата: Вторник, 08.09.2009, 13:14 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я не знаком со стандартами Украины.
Для такой низкой температуры я бы порекомендовал воздушное отопление - это самый бюджетный вариант.
Но поскольку Вам необходима газификация, советую сделать пристроенную котельную. Систему отопления организовать посредством регистров...
 


RavingДата: Вторник, 08.09.2009, 15:50 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
И на том спасибо.
 
 
zorik2Дата: Вторник, 08.09.2009, 18:07 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В продолжении, если это пока актуально. Это уже выходит за рамки газоснабжения, но если есть вопрос?
1.Склады зерна неотапливаемые. Ну если это не за полярным кругом.
2. Зерно храниться в элеваторах и поэтому хранение насыпью не применяют потому что оно "сгораеет".
3.. В процессе хранения зерно должно двигаться , т..е. пермещаться, что и делается при элеваторном хранении.
Это технология хранения зерна. Я не технолог,но много проектировал зерносушилок и конечно как то знаком с технологией.
Поэтому что то советовать .... Надо чтоб технологи, те кто проектируют сам склад, задали параметры, ведь зерно при хранении насыпью, само выделяет тепло. И опять вопросов больше, чем ответов.

СНиП 2.10.05-85 ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
6.26. Не следует предусматривать отопление рабочих зданий элеватора и силосных корпусов, складов сырья и готовой продукции, зерноскладов.
Это ссылка на СНиП - проверьте может устарел.
http://snip.nftk.ru/content/view/62/205/1/18/

Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 08.09.2009, 18:20
 
 
RavingДата: Четверг, 10.09.2009, 09:43 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Будем делать встроенные топочные, но стены этих топочных будут кирпичные оштукатуренные, толщиной 250 мм. И покрытие топочной из сендвича с несгораемым утеплителем. А склад будет не зерна , а средств защиты растений (извиняюсь за дезинформацию).
 


zorik2Дата: Четверг, 10.09.2009, 22:55 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
И все таки ссылка на СНиП 11-108-78 СКЛАДЫ СУХИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ.
http://www.pojbez.ru/stroi_norm/snip_2_108_78.htm
5.3. Отоплением оборудуются складские помещения для пестицидов, которые должны храниться при температурах выше 0° С, помещения лаборатории для проверки качества и помещения для расфасовки и перезатаривания пестицидов.

Складские помещения для удобрений не отапливаются.

Может в Украине есть, другие действующие нормы,надо проверить.

 
 
YarchДата: Среда, 07.10.2009, 09:44 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Львів
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
постав газові теплогенератори на вулиці. Недавно так робив бля складу паперової продукції. По стіні йти звичайно не можна, а ось на опорах біля стіни можна...
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz