3-х кратный воздухообмен в теплогенераторной
|
|
Gulnara | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 17:36 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Проект магазина с котлом мощностью 15,5 кВт с закрытой камерой сгорания с коаксиальным дымоходом. Установлены КТЗ, клапан-отсекатель и газовый счетчик. Назвали теплогенераторная, так как до 100 кВТ. Согласно п.6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, а согласно СП 42-101-2003 п. 6.18 "Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, предусматривать вытяжку в объеме 3-х кратного воздухообмена в час, приток в объеме вытяжки. Для теплогенераторной объем которой 36 м3 будет вытяжка ф200мм, а приточное отверстие получается размером 200х300 + форточка. Для проектировщиков газовый документ важннее, но в 2003 году, когда вышел этот документ не было котлов с закрытой камерой сгорания. Мне кажется, если предусмотреть 3-х кратный воздухообмен то, в магазине все замерзнет. Как быть? Я бы предусмотрела однократный воздухообмен. Спасибо
|
|
|
|
gaspar | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 22:55 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пункт 6.2.8 входит в перечень обязатетельных к применению (распоряжение Правительства РФ 1047-р от 21.06.2010). а пункт 6.18 - не входит. Вывод делайте сами.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 08:50 | Сообщение # 3 |
Группа: Абитуриент
| Какие требования по вентиляции для самого счетчика - в нормах нигде их не видел, только в одной из книг написали, что счетчик устанавливается в хорошо вентилируемом месте без указания кратности?
|
|
|
|
Gulnara | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 12:12 | Сообщение # 4 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Счетчик считается газоиспользующим прибором и требования к нему такие же как к газоиспользующим приборам.
|
|
|
|
Raving | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 18:31 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Gulnara) Счетчик считается газоиспользующим прибором С чего вы взяли??? Счетчик никак газ не использует. Это только прибор учета.
|
|
|
|
pruver | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 18:46 | Сообщение # 6 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: х Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| в случаях с большим объемом помещений предлагаем заку выгородить помещение, т.к. от трехкратного воздухообмена не уйдешь
|
|
|
|
Gulnara | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 19:04 | Сообщение # 7 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Через него проходит газ и могут быть утечки.
|
|
|
|
Ekuzhko | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:38 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Через краны, клапаны и т.д. тоже проходит газ и могут быть утечки. По-вашему это тоже газоиспользующее оборудование?!!!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 23:57 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Кому интересно, есть ещё СП 7.13130.2009. там однократный воздухообмен
|
|
|
|
LevaK | Дата: Вторник, 18.12.2012, 01:27 | Сообщение # 10 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если счетчик - газоиспользующее оборудование то каков его КПД?
|
|
|
|