К нам обратился Заказчик. Проект сделан, газ смонтирован и даже есть фактический расход газа за год. Требуется выполнить теплотехнический расчет для Мособлгаза с обоснованием расхода газа под фактический объем. Так была сформулирована задача. Раньше с подобными расчетами не сталкивались, хотя другие делали. Будем благодарны за любую помощь, подсказку.
Под фактический расход газа за месяц,год, суточный, часовой? Они перебирают отведенный лимит или недобирают? Больше данных пожалуйста,мы же не экстрасенсы.
не ломай голову....обычный теплотех(расччет годовых нагрузок,тепла и топлива для здания) с выводом годового расхода газа и условного топлива...и все...сам так делал... вообще это необходимо для получения лимитов(хотя это делается во время проектирования, но бывает и наоборот)))
У нас как раз наоборот, лимиты есть , но у Заказчика не оказалось расчета почему-то, а теперь требуют. Мы все расчеты делаем по Памфилову. Почитала про катки. Запросили у Заказчика техническую документацию на здание. Отопление и ГВС вспомогательных помещений понятно, а вот непросредственно с катком неясно. Каток с трибунами. Котельная запроектирована на 2 Sime по 172 кВт.