Переход через железную дорогу
|
|
Горыныч | Дата: Вторник, 01.09.2009, 11:38 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Помогите в выборе материала футляра и рабочей трубы 0,6 мПа при пересечении железных дорог общего пользования в поселении городского типа с застройкой более 2-х этажей.
Всегда в движении
|
|
|
|
Ilya | Дата: Вторник, 01.09.2009, 11:56 | Сообщение # 2 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Газопровод необходимо прокладывать стальной согласно СНИП 42-01-2002: "5.2.4 Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент запаса прочности по ГОСТ Р 50838 не менее 2,5. Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб: на территории поселений при давлении свыше 0,3 МПа; вне территории поселений при давлении свыше 0,6 МПа; для транспортирования газов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также жидкой фазы СУГ; при температуре стенки газопровода в условиях эксплуатации ниже минус 15 °С. При применении труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях поселений с преимущественно одно-двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На территории малых сельских поселений разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5. При этом глубина прокладки должна быть не менее 0,8 м до верха трубы." Футляр также из стали согласно СП 42-101-2003: "Футляры изготавливаются из материалов, отвечающих условиям прочности, долговечности и надежности (сталь, асбестоцемент, полиэтилен и т.д.). При этом в местах пересечения газопровода с каналами тепловых сетей, а также на переходах через железные дороги общей сети рекомендуется предусматривать металлические футляры."
|
|
|
|
proektirovchik | Дата: Вторник, 01.09.2009, 12:29 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Репутация: 0
Город: Киров Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не забудь еще если будешь делать металлический футляр, предусмотреть средства электрохимической защиты от коррозии согласно ГОСТ 9.602-2005.
|
|
|
|
Горыныч | Дата: Среда, 02.09.2009, 16:44 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Проектом заложен футляр сталь 377х10, рабочая труба сталь 159х8, а проложили наклонно- направленным бурением футляр- полиэтилен, труба сталь, все это протаскивали трактором( не лезло!!!!), труба всплыла...
Всегда в движении
Сообщение отредактировал Горыныч - Среда, 02.09.2009, 16:47 |
|
|
|
proektirovchik | Дата: Среда, 02.09.2009, 16:50 | Сообщение # 5 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Репутация: 0
Город: Киров Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Странно. Что-то про такое не слыхал, чтобы футляр- полиэтилен, а труба основная сталь- какой в этом смысл и экономическое обоснование?
|
|
|
|
iнжнерЪ | Дата: Четверг, 03.09.2009, 06:40 | Сообщение # 6 |
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Горыныч, а про авторский надзор Вы не думали? Проектом заложен стальной футляр, на деле - полиэтилен. Если эта информация всплывет - будет "а-та-та"... Либо изменение в проекте - либо изменение конструкции.
|
|
|
|
Горыныч | Дата: Пятница, 04.09.2009, 11:54 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Информация давно уже всплыла по нашей инициативе. От авторского надзора заказчик -администрация отказалась ввиду отсутствия средств, но сейчас ломают руки. Просят оставить футляр-полиэтилен, рабочую трубу заменить на 100, кошмар!!!! Отопительный сезон не за горами.
Всегда в движении
|
|
|
|
iнжнерЪ | Дата: Пятница, 04.09.2009, 14:01 | Сообщение # 8 |
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Горыныч) рабочую трубу заменить на 100 Чем они это обосновывают?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 04.09.2009, 17:30 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Все уступки плохо кончаются. Когда что то случается, те кто давил, начинают говорить что они не специалиста (и они правы!) ,а виноват тот кто так запроектировал. Поэтому однозначно футляр сталь и все как по проекту. Они могут внести изменение в проект, согласовав нарушение требований СНиПа с его составителями. Кто то нагрел руки на проектной смете не сделав все по проекту, а теперь ищет кого подставить. Я понимаю, что тяжело ГИПу сказать нет заказчику, но потом когда начнут проверять бюджетные деньги сразу скажут что ГИП в доле. Хотя может я сгущаю краски.
|
|
|
|
StaG | Дата: Понедельник, 07.09.2009, 11:40 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (zorik2) ГИПу сказать нет заказчику, но потом когда начнут проверять бюджетные деньги сразу скажут что ГИП в доле. Хотя может я сгущаю краски. Все правильно
|
|
|
|
iнжнерЪ | Дата: Понедельник, 07.09.2009, 12:41 | Сообщение # 11 |
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (zorik2) Хотя может я сгущаю краски. Ну если только в худшем варианте исхода... Если ГИП из проектной организации, то он отвечает только за проект в целом. Несоответствия проекта и монтажа - это уже головная боль заказчика. Да, заказчик может уговорить ГИПа внести изменения в проект (по факту работ), если они удовлетворяют требованиям НТД. Как правило это уже "доп.соглашение" на исправление проекта (или того, что не было оговорено в ТЗ). Если же требования заказчика противоречат требованиям "нормативки", ГИП вправе отказать заказчику - в противном случае полностью возложить всю ответственность на свои плечи.
|
|
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Понедельник, 14.09.2009, 15:04 | Сообщение # 12 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По поводу полиэтиленовых футляров для стальной трубы - у нас, например, такое в порядке вещей. Это как раз для того, чтобы не делать ЭХЗ на футляр.
|
|
|
|