Патрубки проверки загазованности
|
|
vilop61 | Дата: Среда, 12.12.2012, 09:58 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Город: Пермь Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не могу найти нормативный документ (СП,СНиП,ПБ и т.п.) где указаны нормы установки патрубков проверки (контроля)загазованности. В каких подвалах ставятся,на каких расстояниях от газопроводов,параметры патрубков и т.д. Помогите.Надо срочно.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Пятница, 14.12.2012, 03:26 | Сообщение # 2 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вы хоть поняли что спросили? Какие патрубки?
|
|
|
|
Vorbei | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 12:18 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Посмотрите п.п. 5.3.8, 5.3.11, 6.1.19 ПБ 12-529-03
|
|
|
|
LevaK | Дата: Вторник, 18.12.2012, 01:51 | Сообщение # 4 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 5.3.8. При обходе подземных газопроводов должны выявляться утечки газа на трассе газопровода по внешним признакам и приборами (отбор и анализ проб) на присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений (коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода; уточняться сохранность настенных указателей, ориентиров сооружений и устройств электрохимической защиты; очищаться крышки газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений; выявляться пучения, просадки, оползни, обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или дождевыми водами; контролироваться условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность газопровода от повреждений.
5.3.11. Обходчики наружных газопроводов должны иметь маршрутные карты с трассой газопроводов, схемой электрозащиты, местоположением газовых и других сооружений (коммуникаций), колодцев, подвалов зданий, подлежащих проверке на загазованность до 15 м по обе стороны от газопровода. Маршрутные карты должны ежегодно выверяться. До начала самостоятельной работы обходчики должны быть ознакомлены с трассой газопровода на местности.
6.1.19. При обходе подземных газопроводов следует производить проверку на загазованность колодцев, цокольных и подвальных этажей зданий в радиусе 50 м от газопроводов низкого и среднего давления и 80 м высокого давления.
Здесь нет ни слова о УСТАНОВКЕ ПАТРУБКОВ В ПОДВАЛАХ. Я вообще такое слышу впервые...
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Вторник, 18.12.2012, 03:10 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| мож речь о сигнализаторах загазованности?.."Технические требования и правила по применению сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного газа в воздухе помещений жилых зданий и общественных зданий и сооружений"
|
|
|
|
LevaK | Дата: Вторник, 18.12.2012, 12:42 | Сообщение # 6 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Надо карты бросить...
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Вторник, 30.04.2013, 11:34 | Сообщение # 7 |
Группа: Абитуриент
| Помощник ГИП, патрубок загазованности ставится во всех подвалах на расстоянии 15 метров от подземного газопровода. это предназначено для проверки в случаях утечки на цоколях (неразъемных соединениях ПЭ/сталь). Т.е. если в контрольке под ковером газ проверяют подвалы.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 20:53 | Сообщение # 8 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Абитуриент) патрубок загазованности ставится во всех подвалах на расстоянии 15 метров от подземного газопровода Если не трудно, ссылку на нормативный документ (и пункт) согласно которого это делается. Чисто для общего развития.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 11:58 | Сообщение # 9 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Абитуриент) Помощник ГИП, патрубок загазованности ставится во всех подвалах на расстоянии 15 метров от подземного газопровода. это предназначено для проверки в случаях утечки на цоколях (неразъемных соединениях ПЭ/сталь). Т.е. если в контрольке под ковером газ проверяют подвалы. Тоже не встречал, наверное это требование ГРО? А герметизацию всех инженерных вводов в здание все делают в 15-ти метровой зоне-это прописано. Хотелось бы ссылку...Добавлено (07.05.2013, 11:58) --------------------------------------------- Кстати, в старом СП было, при размещении НС в футляре на выходе из земли установка контрольного штуцера на футляр, может это?
|
|
|
|