AlexeyNДата: Вторник, 11.12.2012, 15:25 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Spb
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

Интересеует такой вопрос: делаем перенос участка фасадного газопровода двух домов (обходим новые лифтовые наружные шахты). Вот, в тех. условиях у одного одна труба идет 89мм и газопровод низкого давления, а у другого дома (одноподъездного) 89мм и газопровод среднего давления. Наша задача врезаться в существующий газопровод. Такой вопрос: будут ли места врезок (мы берем 1000 мм от шахты с обеих сторон) различными для газопровод низкого и среднего давлений?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 11.12.2012, 18:21 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (AlexeyN)
делаем перенос участка фасадного газопровода двух домов

Должен быть проект на перенос и ТУ.
 
 
AlexeyNДата: Вторник, 11.12.2012, 19:51 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Spb
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
это все есть, но вот в проекте ребята ошиблись, написали перенос участка низкого давления, а по факту среднее. По сути идет замена 9 метров, но будет ли разница в проекте переноса низкого и среднего давлений. Проектировщиков сейчас уже не найти, да и времени у заказчика нет на войны уже
 


zorik2Дата: Вторник, 11.12.2012, 22:55 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (AlexeyN)
Проектировщиков сейчас уже не найти

Только проектировщики выполнившие проект или организация правопреемник имеют законное право вносит изменения. Советы форума к бумаги не подошьешь.
Проект который выполняли проектировщики согласован в горгазе? Если согласован вопросы к ним.
Для того что бы Вам ответить надо знать много нюансов, например огнестойкость наружной лифтовой шахты и нюансов много,поэтому я Вас все время отсылаю к проектировщикам которые выполняли проект.
 
 