продувка газопровода где и как!?
|
|
bigbiz69 | Дата: Суббота, 08.12.2012, 13:14 | Сообщение # 1 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 0
Город: Tula Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Коллеги нужна ваша помощь, в проектировании не так давно лет пять, но вот недавно пришли технические условия в которых ясно написано: предусмотреть в концевых точках подземного газопровода устройства для продувки. Погуглил и не понял....ну понятное дело для надземки, а для ПЭ газопровода как это бывает...дайте пожалуйста ссылки на устройство. Р.S-это типа контрольной трубки или как?
|
|
|
|
knmdk | Дата: Суббота, 08.12.2012, 17:35 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ... Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Где-то же он выходит на поверхность? Вот там после СИ рисуешь бобышку — кусочек Ду15 с фланцевым краном Ду15 и далее еще кусочком трубы Ду15 с приварной заглушкой. Когда будут продувать, просто разберут фланец и уберут заглушку, после чего продуют. Так же можно нарисовать трубу Ду15 без крана и с приварной заглушкой (она по нормам требуется). Монтажники сами поставят резьбовую. Но с ней по понятным причинам больше возни при эксплуатации (герметичность при сборке требует больше работы). Просто фланцы не получится сделать из-за требований по применению фланцевых соединений на газопроводах разного давления...
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:32 | Сообщение # 3 |
Группа: Абитуриент
| Устройство для продувки газопроводов газом-это головная боль ГРО, а не проектировщиков.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 09:26 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Перейди на концевом участке на сталь, поставь конденсатосборник и одно его ухо заглуши. Вот тебе будет продувочный узел, продуют через водоотводящую трубку (но не стоит забывать , что патрубок продувочного узла согласно СП 42-101-2003 должен быть не менее 0,3 наружных диаметров газопровода). Через пимпу DN15 продувку качественно не сделать.Добавлено (10.12.2012, 09:26) ---------------------------------------------
Quote (Абитуриент) Устройство для продувки газопроводов газом-это головная боль ГРО А ещё и монтажников, после строительства газопровода.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 10.12.2012, 09:26 |
|
|
|
jkoms | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 13:10 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: IDK Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Абитуриент) Устройство для продувки газопроводов газом-это головная боль ГРО, а не проектировщиков.
обычно НСПСки варим со штуцерами на стальной части (под отрезку), либо через потребителя на концах г/да
|
|
|
|
bigbiz69 | Дата: Вторник, 11.12.2012, 20:48 | Сообщение # 6 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 0
Город: Tula Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Газопровод высокого давления...думаете фокус с заглушками прокатит?
|
|
|
|
Roma | Дата: Среда, 18.06.2014, 16:11 | Сообщение # 7 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 4
Город: Е Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата knmdk ( ) Так же можно нарисовать трубу Ду15 без крана и с приварной заглушкой (она по нормам требуется) Где это написано? Тоже эксперт требует, чтобы я штуцер для продувки предусмотрел на наружном газопроводе после крана на врезке. Ничем толком не обосновывая свое требование
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Среда, 18.06.2014, 17:46 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| не совсем понятно о чем идет речь, вернее назначение продувки: 1. если для очистки полости трубы от грязи, воды и т.п. после строительства, согласно требований п.6.149 СП 42-103-2003, то обычно стационарных и постоянных устройств монтажники не требуют: перед монтажом отдельных участков газопровода, очищают путем пропуска поршней под давлением комперессора и сваривают...(описываем в разделе ПОС) 2. если же для удаления воздуха при пуске газопровода потребителю, то обычно делают через цокольный ввод (выход газопровода из земли). bigbiz69, если у вас высокое давление, то оно куда-нибудь придет, т.е. я имею в виду ГРП (ГРПШ), через его продувочные газопроводы и будет выполнятся продувка газопровода...
|
|
|
|