Объем помещения
|
|
Абитуриент | Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:48 | Сообщение # 16 |
Группа: Абитуриент
| В России можно установить теплогенератор и в помещении 1*1м, площадь остекления оконного блока 0,8м2 с толщиной стекла 3мм, форточка или фрамуга, вентиляционный канал, подрез двери S=0,02м2 в теплогенераторную. И не кого не интересует кто будет обслуживать газоиспользующее оборудование и как оно будет работать в этой собачей будке...
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Суббота, 24.11.2012, 08:22 | Сообщение # 17 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Обязательными остаются требования по воздухообмену (не менее 3х-кратного кроме воздуха, используемого на горение), к безопасным расстояниям до стен (сгораемых - 0.25, несгораемых - 0.10) + не менее 1 метра перед аппаратом или прибором) и требования к освещению и высоте потолков. По освещению на память не помню - но вроде то же остаются.Остальное либо расчетом, либо по паспорту, либо на усмотрение проектировщика.
|
|
|
|
Ekuzhko | Дата: Суббота, 24.11.2012, 21:52 | Сообщение # 18 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 60.13330 вступит в силу с 01.01.2013
|
|
|
|
smalex | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 10:28 | Сообщение # 19 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: На Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А где написано про трехкратный воздухообмен?
|
|
|
|
Plechkova | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 12:16 | Сообщение # 20 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Николаев Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| luxemburg, Спасибо, хоть одни разумный и внятный ответ. А то я уже совсем растроилась
|
|
|
|
bark | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:22 | Сообщение # 21 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Ekuzhko) СП 60.13330 вступит в силу с 01.01.2013 обычно (веренее обязательно) публикуют, потом вступает в действие. а тут какая то тайна за 7 печатями. где то конечно это СП публиковалось, но в инете опубликованной версии нет. даже "консультант" в базе его не имеет.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:54 | Сообщение # 22 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Ekuzhko) А где написано про трехкратный воздухообмен? это общепринятая норма, найти можно во множестве НТД, к примеру Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870) Quote 55. Вентиляция помещений, в которых предусматривается установка газоиспользующего оборудования, должна соответствовать требованиям к размещенному в них производству и обеспечивать воздухообмен не менее трехкратного в час для помещений котельных с постоянным присутствием обслуживающего персонала, а также для котельных, встраиваемых в здания другого назначения.
СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 Quote 9.4.15 Закрытые помещения производственных зданий ГНС и ГНП, в которых обращаются СУГ, следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с учетом требований СП 60.13330. Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции. Кратность воздухообмена в данных помещениях должна быть не менее 10 обменов в час в рабочее время и трех обменов в час в нерабочее время. Примеров = масса, другое дело что в некоторых нормах эту цифру подменяют кубатурой
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 25.11.2012, 20:56 |
|
|
|
Ekuzhko | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:54 | Сообщение # 23 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://www.minregion.ru/tehreg/482/485/1339.html Здесь можно скачать проект СП 60.13330.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 10:38 | Сообщение # 24 |
Группа: Абитуриент
| Luxemburg - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, п.4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий
Добавлено (26.11.2012, 10:38) --------------------------------------------- Quote (luxemburg) Обязательными остаются требования по воздухообмену (не менее 3х-кратного кроме воздуха, используемого на горение) это не применимо к котлам с закрытой камерой сгорания, да и для горения и вентиляции мы делаем приток воздуха
|
|
|
|
StaG | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 10:54 | Сообщение # 25 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Абитуриент) это не применимо к котлам с закрытой камерой сгорания, да и для горения и вентиляции мы делаем приток воздуха
Трехкратный воздухообмен применим к любому помещению где есть газопроводы и газоиспользующее оборудование.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 14:05 | Сообщение # 26 |
Группа: Абитуриент
| Quote (StaG) Трехкратный воздухообмен применим к любому помещению где есть газопроводы и газоиспользующее оборудование. - пока был СНиП 2.04.08-87, где был четко прописан 3-хкратный воздухообмен, а теперь - Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 14:42 | Сообщение # 27 |
Группа: Абитуриент
| Абитуриент, читайте СП 42-101-2003 п 6.18
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 14:55 | Сообщение # 28 |
Группа: Абитуриент
| Это вы читайте РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2010 г. N 1047-р
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 15:55 | Сообщение # 29 |
Группа: Абитуриент
| Открывай любой паспорт на газоиспользующее оборудование и там все ссылки на НТД, а не на РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2010 г. N 1047-рДобавлено (26.11.2012, 15:55) --------------------------------------------- Да, еще и про вентиляцию ясно написано
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:40 | Сообщение # 30 |
Группа: Абитуриент
| Я так понял каждый останется при своем мнении. Мое - в ИЖС - 60м3 на кухне, 1-нократный в отдельном помещении (до 100кВт). На остальных объектах - 3-хкратный. з.ы. Надеюсь у тебя самого кухня объемом 100м3 и ты себе сделаешь 3-хкратный воздухообмен.
|
|
|
|