Объем помещения
АбитуриентДата: Пятница, 23.11.2012, 21:48 | Сообщение # 16
Группа: Абитуриент





В России можно установить теплогенератор и в помещении 1*1м, площадь остекления оконного блока 0,8м2 с толщиной стекла 3мм, форточка или фрамуга, вентиляционный канал, подрез двери S=0,02м2 в теплогенераторную. И не кого не интересует кто будет обслуживать газоиспользующее оборудование и как оно будет работать в этой собачей будке...
 
 
luxemburgДата: Суббота, 24.11.2012, 08:22 | Сообщение # 17
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Обязательными остаются требования по воздухообмену (не менее 3х-кратного кроме воздуха, используемого на горение), к безопасным расстояниям до стен (сгораемых - 0.25, несгораемых - 0.10) + не менее 1 метра перед аппаратом или прибором) и требования к освещению и высоте потолков. По освещению на память не помню - но вроде то же остаются.Остальное либо расчетом, либо по паспорту, либо на усмотрение проектировщика.
 
 
EkuzhkoДата: Суббота, 24.11.2012, 21:52 | Сообщение # 18
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 60.13330 вступит в силу с 01.01.2013
 


smalexДата: Воскресенье, 25.11.2012, 10:28 | Сообщение # 19
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: На Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А где написано про трехкратный воздухообмен?
 
 
PlechkovaДата: Воскресенье, 25.11.2012, 12:16 | Сообщение # 20
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Николаев
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
luxemburg,
Спасибо, хоть одни разумный и внятный ответ. А то я уже совсем растроилась biggrin
 
 
barkДата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:22 | Сообщение # 21
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Ekuzhko)
СП 60.13330 вступит в силу с 01.01.2013

обычно (веренее обязательно) публикуют, потом вступает в действие. а тут какая то тайна за 7 печатями. где то конечно это СП публиковалось, но в инете опубликованной версии нет. даже "консультант" в базе его не имеет.
 


luxemburgДата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:54 | Сообщение # 22
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Ekuzhko)
А где написано про трехкратный воздухообмен?

это общепринятая норма, найти можно во множестве НТД, к примеру
Технический регламент
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870)

Quote
55. Вентиляция помещений, в которых предусматривается установка газоиспользующего оборудования, должна соответствовать требованиям к размещенному в них производству и обеспечивать воздухообмен не менее трехкратного в час для помещений котельных с постоянным присутствием обслуживающего персонала, а также для котельных, встраиваемых в здания другого назначения.


СП 62.13330.2011
Газораспределительные системы
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

Quote
9.4.15 Закрытые помещения производственных зданий ГНС и ГНП, в которых обращаются СУГ, следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с учетом требований СП 60.13330. Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции.
Кратность воздухообмена в данных помещениях должна быть не менее 10 обменов в час в рабочее время и трех обменов в час в нерабочее время.

Примеров = масса, другое дело что в некоторых нормах эту цифру подменяют кубатурой


Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 25.11.2012, 20:56
 
 
EkuzhkoДата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:54 | Сообщение # 23
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://www.minregion.ru/tehreg/482/485/1339.html Здесь можно скачать проект СП 60.13330.
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 26.11.2012, 10:38 | Сообщение # 24
Группа: Абитуриент





Luxemburg - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, п.4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий

Добавлено (26.11.2012, 10:38)
---------------------------------------------
Quote (luxemburg)
Обязательными остаются требования по воздухообмену (не менее 3х-кратного кроме воздуха, используемого на горение)

это не применимо к котлам с закрытой камерой сгорания, да и для горения и вентиляции мы делаем приток воздуха
 


StaGДата: Понедельник, 26.11.2012, 10:54 | Сообщение # 25
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Абитуриент)
это не применимо к котлам с закрытой камерой сгорания, да и для горения и вентиляции мы делаем приток воздуха


Трехкратный воздухообмен применим к любому помещению где есть газопроводы и газоиспользующее оборудование.
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 26.11.2012, 14:05 | Сообщение # 26
Группа: Абитуриент





Quote (StaG)
Трехкратный воздухообмен применим к любому помещению где есть газопроводы и газоиспользующее оборудование.
- пока был СНиП 2.04.08-87, где был четко прописан 3-хкратный воздухообмен, а теперь - Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 26.11.2012, 14:42 | Сообщение # 27
Группа: Абитуриент





Абитуриент, читайте СП 42-101-2003 п 6.18
 


АбитуриентДата: Понедельник, 26.11.2012, 14:55 | Сообщение # 28
Группа: Абитуриент





Это вы читайте РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2010 г. N 1047-р
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 26.11.2012, 15:55 | Сообщение # 29
Группа: Абитуриент





Открывай любой паспорт на газоиспользующее оборудование и там все ссылки на НТД, а не на РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2010 г. N 1047-р

Добавлено (26.11.2012, 15:55)
---------------------------------------------
Да, еще и про вентиляцию ясно написано

 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 26.11.2012, 16:40 | Сообщение # 30
Группа: Абитуриент





Я так понял каждый останется при своем мнении. Мое - в ИЖС - 60м3 на кухне, 1-нократный в отдельном помещении (до 100кВт). На остальных объектах - 3-хкратный.
з.ы. Надеюсь у тебя самого кухня объемом 100м3 и ты себе сделаешь 3-хкратный воздухообмен.
 