| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: в каком нормативном документе указаны срок службы ГРП, до проведения диагностирования, или замены.
|
|
|
|
tanyanikita | Дата: Четверг, 15.11.2012, 08:32 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если в паспорте на оборудование ГРП нет сроков, то согласно "Методике проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов" (НП «СЭЦ Промышленная безопасность») срок службы оборудования ГРП устанавливается 30 лет.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 15.11.2012, 09:01 | Сообщение # 3 |
Группа: Абитуриент
| ПБ 12-609-03, п. 5.3.7. - Действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а также текущим и капитальным ремонтам. Диагностированию подлежат подземные газопроводы со сроком эксплуатации: стальные - 40 лет; полиэтиленовые - 50 лет. Газовое оборудование (технические устройства) подлежат диагностированию после срока эксплуатации установленного изготовителем, но не более 20 лет эксплуатации.
Технические устройства - резервуары, наполнительные устройства (заправочные колонки, карусельные и весовые установки), насосы, компрессоры, испарительные установки, газопроводы, установки электрохимической защиты газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (ЭХЗ), редукционные головки на резервуарах, регуляторы давления, системы автоматики, защиты, блокировки и сигнализации, КИП, вспомогательные устройства, а также арматура (задвижки, клапаны, вентили и др.).
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 15.11.2012, 10:00 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Абитуриент) ПБ 12-609-03 для объектов, использующих СУГ. К ГРП отношения не имеет.
|
|
|
|