помогите разобраться
НовикДата: Вторник, 06.11.2012, 20:51 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здраствуйте и сразу прошу прощения что объединил два вопроса.
1. Кухня,а единственное окно выходит на веранду(остекленное),как быть? (раньше проектировал окно на кухне и на веранде и там и там предусматривал форточку или фрамугу.тут недавно сделали замечание,что окно должно выходить на улицу,это логично,но если нет выбора,то я так думаю можно сделать как я или нет?).

2.Где написано(кроме ТУ конечно),что когде проектируется уличный газопровод,то должны быть предусмотрены ввода к домам и что это делаестя за счет государства,а все что после крана жители делают за свой счет? (помоему было постановление или приказ Путина В.В.,но я не смог найти такую ссылку,подскажите пожалуйста).
 
 
luxemburgДата: Среда, 07.11.2012, 00:25 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 42-101-2003
Quote
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.

Соблюдено?
Quote
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа.

С этим тоже ясно. И нигде про окно на улицу
По вопросу №2 - не встречал такого требования, да это и нелогично и не оправдано с финансовой точки зрения.
Скорее из серии ОБС (одна бабка сказала) biggrin
 
 
АбитуриентДата: Среда, 07.11.2012, 09:33 | Сообщение # 3
Группа: Абитуриент





Есть Программа газификации регионов России, по которой ОАО "Газпром" финансирует строительство межпоселковых газопроводов, а внутрипоселковые сети строятся за счёт стредств местной администрации. А вот как местная администрация устанавливает "границы" вложения своих бюджетных средств, это надо узнавать у неё. Должны быть соответсвующие Постановления, в которых также указываются льготные категории населения при газификации их домов.
 


EkuzhkoДата: Среда, 07.11.2012, 22:42 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По вопросу № 2 почитай Постановление Правительства РФ № 83 от 13 февраля 2006, информация о "плате за подключение", но это возможно только в следующих случаях:
1.Если это инвест. площадка и сети строит администрация;
2.Если это "социально" важный объект;
3.Если появился богатый инвестор, который сначала построит сети, а потом будет давать разрешения на подключение.
Как то так...
 
 