Отопление встроенных помещений жилого дома
MVAfanДата: Понедельник, 05.11.2012, 18:31 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Воронеж
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Посоветуйте пожалуйста, тепловые сети не дают на такой дом нагрузку, жилая часть с поквартирным отопление настенными котлами, этажность жил. части от 4 до 6...Первые два этажа-торговые и офисные помещения, площадью 5000 кв.м. Чем отапливать? Крышную нельзя, отдельно стоящую котельную тоже по генплану невозможно...Пристроенную ,как я понимаю к жилому дому тоже нельзя. Остается разбивать на зоны, в которых отгораживать теплогенераторные до 100кВт...Но таких штук 6 надо, плюс приток в двухэтажный подземный паркинг тоже греть нужно...Дом только проектируется, поэтому можно и в жилье отказаться от поквартирки...Есть еще какие-нибудь варианты? Очень буду благодарен за любые коментарии.
 
 
barkДата: Вторник, 06.11.2012, 11:17 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (MVAfan)
Крышную нельзя

СНиП Котельные установки:
"1.7. Размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания, не допускается.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С. Тепловая мощность котельных не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, а тепловая мощность крышной котельной не должна быть более 3 МВт."
Нерационально делать поквартирное отопление при наличии тепловой нагрузки для нежилой части 600 кВт.
 
 
MVAfanДата: Вторник, 06.11.2012, 11:47 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Воронеж
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Крышную имелось в виду нельзя по заданию на проектирование от заказчика, ну не хочет он понимаете красоту своего здания портить...
 


barkДата: Вторник, 06.11.2012, 12:17 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (MVAfan)
не хочет он понимаете красоту своего здания портить...

это задача архитектора - разместить котельную (не обязательно блочку тащить на крышу) так, чтобы ее не было видно совсем, либо чтобы она вписалась в общее архитектурное решение здания.
Пример: реализованное проектное решение по размещению крышной котельной в башенке чердака жилого дома (только 1-2 м дымовых труб с определенного ракурса издалека видно)
Прикрепления: 3677244.png (332.4 Kb)
 
 
tgv2005Дата: Среда, 07.11.2012, 14:24 | Сообщение # 5
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Репутация: 12
Город: город на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. Теплогенераторные в офисных помещениях первого этажа многоквартирного жилого дома разрешается размещать только для теплоснабжения встроенных помещений общественного назначения (См.п.6.2.1 СНиП 41-01-2003). Котельные для теплоснабжения систем отопления подземной автостоянки (Ф5.2 - класс функциональной пожарной опасности (см.ФЗ №123), категория по пожарной и взрывопожарной опасности «В», не общественное помещение) там (в офисных помещениях первого этажа многоквартирного жилого дома ) размещать нельзя. См. п.6.2.3 СНиП 41-01-2003 и СП 41-108-2004 п.4.2.3 б). Теплогенераторные должны обслуживать только офисные (общественные ) помещения.
2. В проектных решениях (по теплоснабжению встроенных помещений общественного назначения ) не должен нарушаться принцип поквартирности: одна квартира (один офисный блок или магазин и т.д.) – один хозяин – один источник тепла в соответствии с требованиями п.6.2 и прилож.А СНиП 41-01-2003 Для каждого офисного блока, магазина и т.д., соответственно с одним хозяином, предусмотривается свой источник тепла.

Добавлено (07.11.2012, 14:24)
---------------------------------------------
Как вариант: два котла наружного размещения, н/р г.Туймазы делает, не надо строить помещение котельной, достаточно ограждение и навес над котлами, дымовую трубу взять самонесущую, того же завода поставка. Правда данное сооружение желательно в эскизном проекте согласовать у главного архитектора города.

Если принимается данное решение, то выполняется:
1. Раздел «ТМ» на котельную установку из двух котлов (выполненный в соответствии с требованиями СНиП II-35-76 "Котельные установки"), теплопроизводительностью 0.6МВт: планы установки оборудования в ограждении, ограждение, расстояния от зданий, тепловая схема совместно со схемой ИТП здания, план и разрез дымовой трубы, спецификация и т.д…..

2.Представляется химический анализ исходной воды, См. СНиП II-35-76 п.10.4÷п.10.7 См. распоряжение правительства РФ №1047-р от 21.06.2010г. п.11 (пункты раздела 10 –обязательны к применению).

3. Представляется подбор установки ХВО в соответствии с химическим анализом воды. (подпитка системы теплоснабжения химически очищенной водой (см.паспорт котла) - содержание железа в пересчете на Fe, мг/л - 0,3; карбонатная жесткость, мг-экв/л - 1,0). Указываются технические характеристики установки, производительность, марка.

4.Так как котлы наружного размещения комплектуются насосами (два котла, два насоса) необходимо выполнить тепловую схему гидравлически, графически увязанную с тепловой схемой ИТП самого здания, может подключение трубопроводов котлов к системе отопления стоит выполнить через гидравлическую стрелку?

5. В проекте отразить (на листах ТМ) куда отводится слив от предохранительных клапанов котлов (Т95), дренаж из котла (Т96), с какой стороны от котла? Как труба Т95 защищена от замораживания, где трапы (на плане), в которые происходит слив воды из труб.

6. Вычертить трубопроводы Т1 и Т2 от котлов (тепловые сети), общие диаметры, изоляция, ввод в здание, крепления?

7. Вычертить газоходы от котла с примыканием к дымовой трубе с размерами и дать спецификацию. Указать: высоту, диаметр и крепление дымовых труб, где в дымовых трубах находится прочистка, как организован слив конденсата. См. п.7.18 и п.7.27 СНиП II-35-76. Газоходы, дымовую трубу для котлов рекомендуется принять по чертежам завода-изготовителя, учитывая требования п.7.14 СНиП II-35-76.

8. В соответствии с постановлением №87 п.21 а) представляются сведения об оформлении разрешения об установлении видов и лимитов топлива как для котельной.

 
 
АбитуриентДата: Среда, 07.11.2012, 14:43 | Сообщение # 6
Группа: Абитуриент





Спасибо. Сейчас посмотрю, буду разбираться...интересный вариант
 