Установка резервного котла
|
|
Artgayday | Дата: Вторник, 23.10.2012, 13:08 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте. проектируем 3 теплогеннераторных, каждая для своего здания на одной территории организации. В каждой из 3-х теплогенераторных устанавливается по одному котлу (50, 100, 150 кВт). необходима ли в данном случае установка резервного кола?
|
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 23.10.2012, 13:18 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СНиП Котельные установки: "В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла." Теплогенераторная - еще не котельная, но по соображениям надежности теплоснабжения лучше закладывать 2 котла (если не идет речь об отоплении одноквартирных домов и поквартирном отоплении).
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 13:26 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А что, есть проблемы что бы запроектировать для пром. объектов установив 2 котла ( 2х25 квт, 2х50 квт, 2х75 квт). В свете требований энергосбережение - это оптимальный вариант. Если к производственному зданию пристраивается, встраивается или устанавливается на перекрытии(крыше) помещение с котлами, то понятия тепло генераторная нет. СНиП 11-35-76 п. 1.6. Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных
|
|
|
|
Artgayday | Дата: Вторник, 23.10.2012, 13:52 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| нет возможности расположить 2 котла в связи с малым размером помещения. И у меня теплогенераторные для отопления выставочного, административного здания и здания СТО, и по моему мнению СНиП 11-35-76 не распостраняется на данные теплогенераторные так как там до 360 кВт.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 14:28 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Artgayday) по моему Круто! Можно ссылку с нормативной документации. СНиП 11-35-76 п.1.8.* Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
|
|
|
|
Artgayday | Дата: Вторник, 23.10.2012, 15:22 | Сообщение # 6 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Газифицированная производственная котельная - помещения, где размещены один и более котлов при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 360 кВт и более. Добавлено (23.10.2012, 15:12) --------------------------------------------- Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемым к котельным. Добавлено (23.10.2012, 15:22) --------------------------------------------- так всеже вопрос остается, обязательна ли установка 2-х котлов в 3-х пристроенных теплогенераторных (50,100,150 кВт)
|
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 23.10.2012, 15:42 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Artgayday) Газифицированная производственная котельная к сожалению ПБ не приводит определения "газифицированная отопительной котельной" или иные определения котельных. Quote (Artgayday) обязательна ли установка 2-х котлов в 3-х пристроенных теплогенераторных (50,100,150 кВт) нет, но кроме норм (допускающие различные трактовки и споры) есть еще субъективное мнение инспекторов ростехнадзора. Если до 100 кВт теплогнераторную смотреть не будут, то при мощности от 100 и выше могут придраться. Quote (Artgayday) нет возможности расположить 2 котла в связи с малым размером помещения. не убедительно. есть котлы сдвоеннные - ставятся друг на друга, экономя занимаемую площадь.
|
|
|
|
Artgayday | Дата: Вторник, 23.10.2012, 15:53 | Сообщение # 8 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (bark) нет, но кроме норм (допускающие различные трактовки и споры) есть еще субъективное мнение инспекторов ростехнадзора. Если до 100 кВт теплогнераторную смотреть не будут, то при мощности от 100 и выше могут придраться. Но всеравно споры и трактовки не имееют запрещающего характера пока не будет выпущено доп. требование местного управления в том числе Ростехнадзора местного.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:03 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Artgayday) о все равно споры и трактовки не имееют запрещающего характера пока не будет выпущено доп. требование местного управления в том числе Ростехнадзора местного. И так, Вы читали ПБ 12-529-03. У Вы запомнили пункт 2.7.5. Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемым к котельным. Но если Вы внимательно читали то в ПБ 12-529-03: 1.1.5. Правила не распространяются: системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт. Исходя из выше изложенного законность установки количества котлов для отопления административных, общественных и бытовых зданий нет. О чем Вам писал уважаемый bark, Поэтому принимайте решения и доказывайте что оно правильное и отвечайте за него. В сообщении 2 и 3 bark, и я Вам хотели просто помочь выполнить проект более лучше, но Вы пришли со своим мнением и как вижу не прислушиваетесь к другим. Просто Вы решаете проблему как для отопления индивидуальных жилых домов, а это немного не то. Удачи на экспертизе!
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 23.10.2012, 17:14 |
|
|
|
Artgayday | Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:31 | Сообщение # 10 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| спасибо большое. а экспертизу проект прошел уже.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Среда, 24.10.2012, 00:25 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вместо 10 постов - один махонький вопрос: Что будете делать при выходе единственного котла из строя?? Гасить свет, сливать воду? Простой выход - нужную мощность делите попалам и ставите 2 котла половинной нагрузки, пусть работают в паре. Логику в правила и НТД никто вписывать не будет попутно Quote "В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла." Не путайте отопительные установки с производством пара для технологических нужд
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 24.10.2012, 00:29 |
|
|
|