СНиП 42-01-2002 Раздел7. Внутренние газопроводы п. 7.5. Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий. В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах. Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается. Свод правил СП 62.13330.2011 п.7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации. Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
Узлов еще не разработали,можно выполнять из металлополимерных труб в футляре или из медных труб, тоже в полиэтиленовом футляре. Выполнить трубы без стыков и прокладку так, чтобы в случае ремонта можно было легко вытащить трубу из футляра (без углов в горизонтальной плоскости).
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 20.10.2012, 09:57
Приходилось подключать ресторанные плиты посреди помещения - проложил трубу в полу. Нрмы разрешают. Как вариант - спуститься с потолка в нужную точку. Там все равно вентиляция будет, особо мешать труба не будет. Но в полу аккуратнее получается.
У меня зачастили тоже заказчики последнее время с такими кухнями...видимо мода такая пошла. Я им проектирую плиту по стене кухни...дальше после пуска газа говорю как хотите...можете ее хоть на потолок вешать...можете на гибком шланге в центр кухни тащить...я в этом не участвую:)...они соглашаются