Понедельник, 25.11.2024, 18:24
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
поиск нормативных документов
zaidarДата: Понедельник, 15.10.2012, 13:22 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пож-та, какие нормативные документы оговаривают, что:

1. На футляры менее 10 м без стыков на газопроводе контрольные трубки в ковере можно не ставить.
2. При пересечении кабельных линий и газопровода на расстояние более чем 500 мм, футляры можно не ставить.
 
 
VorbeiДата: Понедельник, 15.10.2012, 16:11 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. Контрольные трубки необходимы не зависимо от длины футляра п.5.2.3 СП 62.13330.2011.
2. 500мм - это минимальное расстояние в свету между кабелем и газопроводом (футляр не нужен) см. Приложение В СП 62.13330.2011.
 
 
fatal_errorДата: Вторник, 16.10.2012, 14:06 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 0
Город: Ставрополь-на-Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
про кабельные линии см ПУЭ 7 издание, а именно п. 2.3.95.
 


gasparДата: Среда, 17.10.2012, 08:58 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (zaidar)
. На футляры менее 10 м без стыков на газопроводе контрольные трубки в ковере можно не ставить.


При устройстве футляра в местах пересечений с коммуникациями контрольные трубки можно не ставить (за исключением пересечений с коллекторами, каналами и т.п). В данном случае футляр выполняет функцию защитного в случае раскопок. Вы что, хотите города, где пересечка на пересечке, засеять коверами? Почитайте свежий номер Полимергаза, там изменения к СП 62.13330.2011 (пока проект). НО...Необходимость футляра и контрольной трубки определяется СНиП 42-01-2002 (обязательные пункты, вошедшие по постановление Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010). Применение СП 62.13330.2011 на добровольной основе допускается в случаях, не противоречащих СНиП 42-01-2002
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz