Прошу помощи интересная сложилась ситуация... Недавно пытался согласовать проект в газораспределительной организации проект был не согласован по причине того что расстояние между газовой плитой и настенным котлом менее 500 мм. Я поросил обосновать такое требование конкретной ссылкой на нормативный документ. Моему негодованию не было предела когда мне сообщили что это оказывается "правила устройства электроустановок" п. 5.1.12. Ширина проходов между фундаментами или корпусами машин, между машинами и частями здания или оборудования должна быть не менее 1 м в свету; допускаются местные сужения проходов между выступающими частями машин и строительными конструкциями до 0,6 м на длине не более 0,5 м. Обоснуя тем что в котле есть электрическая часть и на него распростроняется ПУЭ. Блин это ж полная неграмотность на мой взгляд... потому что глава 5.1. распространяется на Электромашинные помещения к которым кухня жилого дома ни как неподходит В паспорте на котел четко написано 200 мм до строительных конструкций про другое газоиспользующее оборудование ничего не сказано... может я заблуждаюсь в чем то... как бороться с этим безпределом непонятно. Может у кого был опыт?
Бороться с беспределом просто необходимо, только вооружайтесь т.с. 5.905-20.07 "Установка газовых приборов и аппаратов в жилых и коммунально - бытовых зданиях", там есть пункт 4.6., в котором конкретно написано, что "расстояние от газовой плиты до другого газового оборудования следует принимать не менее 100мм" и т.д. Удачи в борьбе с беспределом! Марина