Здраствуйте уважаемые проектировщики.Вот возник такой вопрос,где у нас написано,что опуск к газовому прибору должен быть не меньше подсоединитеьного штуцера.Вопрос глупый,но не смог найти на него ответ.(вопрос задал заказчик).
Если вопрос в диаметре штуцера и трубопровода, то да. Технически неграммонтно делать диаметр газопровода меньше диаметра штуцера. За исключением случая, когда давление газа в газопроводе на порядок выше и перед приборов ещё регулятор нужно ставить. Где-то было написано, возможно в ушедших нормах. Но сей вопрос меня не мучает ввиду изложенного выше.
что опуск к газовому прибору должен быть не меньше подсоединитеьного штуцера
можно сделать для заказчика гидравлический расчет для наглядности и показать, что при заужении трубы возрастут потери и не будет обеспечено требуемое давление перед газовым прибором. В этом случае искать НТД не придется.
6.1 Для внутренних газопроводов применяются стальные и медные трубы. Прокладка газопроводов из указанных труб должна предусматриваться согласно требованиям СНиП 42-01 с учетом положений настоящего СП и СП 42-102.
В качестве гибких рукавов рекомендуется применять сильфонные металлорукава, стойкие к воздействию транспортируемого газа при заданных давлении и температуре.
6.2 Гибкие рукава рекомендуется применять со сроком службы, установленным техническими условиями или стандартами, но не менее 12 лет. Импортные гибкие рукава должны иметь техническое свидетельство, подтверждающее их пригодность.
6.3 Гибкие рукава, используемые для присоединения бытового газоиспользующего оборудования, должны иметь маркировку «газ», внутренний диаметр - не менее 10 мм.
Гибкие рукава для присоединения бытовых приборов и лабораторных горелок КИП, баллонов СУГ не должны иметь стыковых соединений.
Не допускаются скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими рукавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов.
В актуализированном СП 62.13330.2011 диаметр исчез
7.3 Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб (стальных и медных) и теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных металлополимерных труб допускается для газопроводов с давлением категории IV. Многослойные металлополимерные трубы допускается использовать для внутренних газопроводов при газоснабжении природным газом жилых одноквартирных домов высотой не более трех этажей при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве.
Допускается присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре, в том числе теплостойкими гибкими многослойными полимерными трубами, армированными синтетическими нитями, при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве.
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 11.10.2012, 19:20