Диаметр трубы опоры для надземного газапровода
|
|
apriori | Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:49 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Калуга Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Интересует диаметр трубы опоры Высота 6м
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:54 | Сообщение # 2 |
Группа: Абитуриент
| серия 5.905.18.05
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:56 | Сообщение # 3 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Без указания диаметра газопровода Ваш вопрос лишен смысла.
|
|
|
|
straider-93 | Дата: Четверг, 11.10.2012, 15:00 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| для диаметров до ду150 и высотой более 4,0м опора ду150
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Четверг, 20.12.2012, 14:04 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| сейчас хочу изобрести велосипед по поднятому вопросу. пытаюсь найти более менее удобоваримую информацию (сводные таблицы, примеры расчетов) по расчету диаметра самой опоры под газопровод. кто нибудь чем нибудь помогите, пожалуйста!
Или даже попробую более проще и конкретно: в приложении таблица из 5.905.18.05 УКГ11. Я правильно понимаю, что из условного прохода Ду газопровода (3-я колонка) определяем зависимо от высоты опоры массу 1м опоры (5-я колонка). А уже из массы и (допустим) ГОСТ 10704-91 выбираем диаметр трубы опоры? чему тогда отдавать предпочтение - большему диаметру опоры или толщине ее стенки?? и еще: ума не приложу, что означает колонка 4 (D)..
Сообщение отредактировал mosk25 - Четверг, 20.12.2012, 14:51 |
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 20.12.2012, 15:24 | Сообщение # 6 |
Группа: Абитуриент
| D - диаметр бетона(опалубки), в котором крепится опора. Масса опоры нужна для составления сметы, а не для выбора диаметра опоры (оопра состоит не только из трубы). Диаметр опоры смотрите в УКГ 11.01.00. Добавлено (20.12.2012, 15:24) --------------------------------------------- з.ы. Масса опоры нужна для расчета продолжительности строительства. Неправильно выразился.
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Четверг, 20.12.2012, 15:35 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Абитуриент, спасибо большое! слепой стал, ужас. следуя этой логике выбора газопровод Ду40 я смело могу закладывать на высоту 2,99 на стойке ф33,5х3,2 (естественно при соблюдении полноценного основания)? к слову - после разговора с службой эксплуатации горгаза, могу привести цитату: опора однозначно должна быть диаметром равным/большим чем диаметр самого газопровода, так, под Ду50 советовали стойку Ду80 (это без лоббирования своих интересов и нагибания меня, как сторонней организации). под аргументацию - сейсмика 8 баллов, и Г2
Сообщение отредактировал mosk25 - Четверг, 20.12.2012, 15:54 |
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 20.12.2012, 15:53 | Сообщение # 8 |
Группа: Абитуриент
| Если проектируете жилой дом, то без проблем, а если на экспертизу, то могут потребовать расчет. Их вряд ли устроит ответ - если можно 50 трубу, то 40 и подавно. Тем более вы трубу для опоры берете не по серии
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Четверг, 20.12.2012, 15:56 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Абитуриент) Тем более вы трубу для опоры берете не по серии почему не по серии? как раз чисто по таблице как Вы и говорили
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 20.12.2012, 16:09 | Сообщение # 10 |
Группа: Абитуриент
| По серии 32х3,2, а не 33,5х3,2 Добавлено (20.12.2012, 16:09) --------------------------------------------- Теория далеко не всегда совпадает с практикой, так что горгаз мог сказать по "ощущениям", а может и по опыту эксплуатации.
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Четверг, 20.12.2012, 16:12 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Абитуриент) По серии 32х3,2, а не 33,5х3,2 а. ну да. но я к тому, что дюйм с четвертью. ДЮЙМ С ЧЕТВЕРТЬЮ под 40-ю трубу... просто из практики откровенно занижено..
|
|
|
|
bitman3 | Дата: Вторник, 24.09.2013, 19:18 | Сообщение # 12 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Луганск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Такой интрегующий вопрос почти по теме. Можноли под 150 газпровод закладывать профильную трубу 80*80 и Н=4,5м. И вообще есть ли где-то конкретно в литературе написано????????????????? А то дурдом. Мне утверждают опора должна быть не мнее 200мм.
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 25.09.2013, 08:29 | Сообщение # 13 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (bitman3) Такой интрегующий вопрос почти по теме. Можноли под 150 газпровод закладывать профильную трубу 80*80 и Н=4,5м. И вообще есть ли где-то конкретно в литературе написано????????????????? А то дурдом. Мне утверждают опора должна быть не мнее 200мм. Нет таких ни норм, ни правил! Все это должен просчитывать КМщик, исходя из ваших нагрузок (попересных и продольных)! Про 200 мм - бред! Как писали выше, типовая серия вам в помощь - 5.905.18.05! По ней для Ду300 на высоте 5,5 м, опора из трубы Ду150! Но повторюсь, все это должно быть просчитано!!!
|
|
|
|
bitman3 | Дата: Четверг, 26.09.2013, 21:45 | Сообщение # 14 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Луганск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В том то и беда мне наду узнать пройдет ли труба 80*80. А там (5.905.18.05) только круглые И учитывая малый объем вообще гемор. Сумму то уже озвучили.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:06 | Сообщение # 15 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Все можно сделать, но огласите толщину Вашего квадрата(80х80 s =?) или укажите ТУ, ГОСТ. При высоте 4.5 метра и толщине квадрата не менее 3.0 мм, такой квадрат будет "хлыстовать",(консольное защемление при большой длине опоры). Что бы уйти от этого, разработайте стойку из 2-х таких квадратов.Расчет опор всегда необходим, как уже указывали.
|
|
|
|