Транзитный газопровод
|
|
delf | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 15:47 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день,Господа! Обращаюсь за помощью, т.к. нахожусь в некотором замешательстве по поводу оформления сдаточной документации на наружный газопровод. Может кто сталкивался с таким случаем...., я впервые )))) Итак: Наружный газопровод высокого и низкого давления (через ГСГО). Г/провод низкого давления проходит транзитом через производственное здание (высоты выдержаны и т.д. и т.п. по СНиП и СП), длина транзита-24 метра ( 3 сварочных стыка).... Надо ли отдельно составлять строительный паспорт на транзитные метры (как внутренний газопровод) или же в Стойпаспорте на наружку низкого давления и в Акте законченного строительством объекта эти транзитные метры просто отметить? Буду очень благодарна за совет и подсказку. )))
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 03.10.2012, 06:08 | Сообщение # 2 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Лучше узнать в ПТО Вашего ГРО. Единственно, по логике, транзит-не является внутренним газопроводом, поскольку внутренний газопровод начинается на вводе в газифицируемое помещение (здание), а до этого - газопровод-ввод и вводной газопровод.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Среда, 03.10.2012, 16:28 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Маловато информации - кто заказчик, кто владелец, кто будет обслуживать, что за здание.. В принципе такой транзитной прокладки для НАРУЖНЫХ газопроводов быть не должно по определению. Достаточно внимательно почитать раздел 5 СНиП 42-01-2002. ИМХО отдельных паспортов на ошпырки труб не требуется.Добавлено (03.10.2012, 16:28) ---------------------------------------------
Quote (Dima75) Лучше узнать в ПТО Вашего ГРО. - первой реакцией будет - а кто проектировал, кем согласовано...
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 03.10.2012, 19:17 | Сообщение # 4 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (luxemburg) первой реакцией будет - а кто проектировал, кем согласовано... Ну да, без согласованного проекта, кто ж строить будет А информации действительно мало. Транзит возможен только после ввода в помещение с газоиспользующим оборудованием. Может ввод предусматривается в здание, где есть встроенная теплогенераторная (котельная). Тут, luxemburg, полностью прав (уважаю, что выделил суть ). Чтоб не гадать-опишите ситуацию подробней. Еще, как вариант, сдать ИТД, получить замечания- и исправить...
|
|
|
|
Yurik906 | Дата: Среда, 08.06.2022, 15:24 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! Дабы не создавать новую тему.
Имеется точка подключения к подземному газопроводу (Г3). Есть здание цеха/ангар в 8м от точки подключения. Вопрос: возможно ли выйти на углу здания на наружный газопровод, для дальнейшей прокладки на стойках? Цех/ангар этот не газифицируется. Для транзита по стене не подходит, поэтому необходимо пройти рядом.
Или необходимо соблюсти расстояния от фундамента (3,5-7м)? Очень уж неудобное место, техника грузовая вокруг двигается.
Спасибо
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 08.06.2022, 18:43 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Какая пожарная категория производственного помещения. Если расстояния для надземного газопровода до него не нормируется то на угол здания выходит можно.
|
|
|
|
Yurik906 | Дата: Четверг, 09.06.2022, 06:58 | Сообщение # 7 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Какая пожарная категория производственного помещения. Если расстояния для надземного газопровода до него не нормируется то на угол здания выходит можно. С категорией могу ошибиться, похоже на ВН (пилорама). Такое фото есть. Поэтому и хотел только рядом идти.
Сообщение отредактировал Yurik906 - Четверг, 09.06.2022, 07:10 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 09.06.2022, 09:11 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Хорошая фотография! Где то среднее между БН и ВН т.к. есть древесная пыль при распиловки древесины( надо делать расчет). Вторая проблема столбчатый или свайный фундамент. Надо знать глубину залегания, чтоб не нарушить несущую способность грунта. И третья проблема не попадает газопровод в зону разгрузки и транспортировки бревен и пиломатериалов. Я бы поискал другую трассу газопровода.
|
|
|
|