Вопросы такие: - Кто какую подводку к газовой плите закладывает в проект и почему? - Сколько метров максимум можно? (желательно с обоснованием) - Какую серию при этом применяете?
- Мы закладываем шланг универсальный для газа и воды ТУ 2559-001-85351126-2004 (L=1,5м или 2,0м), потому что у монтажников только такие); - Зависит от завода-изготовителя, максимально встречал 5м; - Никакую не применяем.
Мы закладываем всякие и резиновые, и сильфонного типа. У нас заказчики как правило сами покупают шланги, единственное предупреждаем чтобы срок эксплуатации был не менее 12 лет. А по длине надо смотреть, какой нужен. Бывают 1,0-3,0.
7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Для внутренних газопроводов низкого давления разрешается применять стальные и медные трубы. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами. В качестве гибких рукавов рекомендуется применять сильфонные металлорукава, стойкие к воздействию газа при заданных давлении и температуре. Гибкие рукава рекомендуется применять со сроком службы, установленным техническими условиями или стандартами, но не менее 12лет. Импортные гибкие рукава должны иметь техническое свидетельство, подтверждающее их пригодность. Гибкие рукава, используемые для присоединения бытового газоиспользующего оборудования, должны иметь маркировку «газ», внутренний диаметр - не менее 10мм. Гибкие рукава для присоединения бытовых приборов и лабораторных горелок КИП, баллонов СУГ не должны иметь стыковых соединений. Не допускаются скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими рукавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов. ... 7.9 .... При подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования в помещениях на газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки (после крана на спуске к оборудованию) для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов. Роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава.
Добавлю: СП 41-108-2004 рекомендует для многоэтажных зданий использующих теплогенераторы с закрытой камерой сгорания применять гибкие подводки длиной не более 1,5м. (п. 5.5)