Манюня | Дата: Четверг, 13.09.2012, 11:35 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 1
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте!Можно ли устанавливать новое ШРП (Рвх.0,6МПа) с ограждением рядом с существующим ШРП (Рвх.0,6МПа) с ограждением, т.е. два ШРП рядом на расстоянии двух ограждений.Или выдерживать охранную зону 10м?
|
|
|
|
LevaK | Дата: Четверг, 13.09.2012, 16:41 | Сообщение # 2 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Тогда на складе снарядов надо выдерживать расстояние между снарядами 50м. Ставьте хоть стенка к стенке в одном ограждении. Или сразу за существующим ограждением. Зараза с заразой не покусаются.
|
|
|
|