вопрос по ГРПШ-400
|
|
МЛ | Дата: Четверг, 13.09.2012, 06:29 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: орёл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| может кто в курсе:у меня идёт труба среднего давления к ГРПШ-400 от него соответственно труба низкого давл.от низкого импульсная трубка справа от шкафа к ПСК.прошла в шкафу через ПСК и вышла диаметром 20 слева.вверху выход на свечу.выход заводской(снизу заглушка накручена).теперь вопрос:могу ли я объединить выход с ПСК и свечу.что самое интересное выход из шкафа свечи диам 20 а по проекту она 57!!!а справа как положенно 25.
|
|
|
|
Растыка | Дата: Четверг, 13.09.2012, 08:07 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| МЛ, Не совсем понятно, что Вы хотите объединить. Если два патрубка, что на фото слева - то это невозможно. Так как нижний патрубок есть импульс и должен ввариваться в выходную трубу на расстоянии больше или равном пяти условным диаметрам выходного трубопровода. Если я Вас не правильно понял, поправьте меня... Добавлено (13.09.2012, 08:07) --------------------------------------------- МЛ, Было бы неплохо, если бы дверца ГРПШ была пошире открыта...
|
|
|
|
Vorbei | Дата: Четверг, 13.09.2012, 09:00 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Сбросной газопровод с продувочным не объединяют, т.е. нельзя.
|
|
|
|
МЛ | Дата: Четверг, 13.09.2012, 19:57 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: орёл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| справа импульсные приварены (с соблюдением 5ф). неясно было что делать слева с сбросным.раз нельзя выведем наверх третью.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 13.09.2012, 21:27 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У Вас не правильно выполнена сборка. Вот тот металлорукав что болтается ( справа вверху) должен быть присоединен к выходу ПСК. А на тот штуцер ( который на фото присоединен к выходу с ПСК)надо поставить кран и выполнить продувку. Вот еще Вам картинки http://www.gaz-com.ru/catalog....00.html http://promgazarm.ru/17-grpsh-400-baypas.html А вообще удручающая сборка и монтаж. Поставленный фильтр ФГ25 пропускает всего 370м3/ч при 1.2МПа, на какой расход считали ? Производительность ШРП это не только производительность регулятора, но и пропускная способность фильтра. Все на резьбах.Настройка регулятора упирается в боковину шкафа. Кто на это чудо выдал лицензию. Он вообще видел на что выдовал?
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 13.09.2012, 21:30 |
|
|
|
Vorbei | Дата: Пятница, 14.09.2012, 08:04 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мне кажется, что лучше оставить все как есть. Нужно просто удлинить выход от ПСК, чтобы не были слишком близко с продувочным газопроводом.
|
|
|
|
d22061977 | Дата: Пятница, 14.09.2012, 08:36 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Kovrov Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| МЛ, по представленной фотографии http://proekt-gaz.ru/_fr/24/0643393.jpg видно, что еще не выдержано расстояние от грпш до оконных проемов (для среднего давления не менее 1,0 м). Ну это правда, уже другой вопрос.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 14.09.2012, 10:17 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Vorbei) Мне кажется, что лучше оставить все как есть Не думаю, так как это выкручивание из за неправильного монтажа. Ошибки надо исправлять, а не выкручиваться. Хотя такой вариант вполне жизнеспособен. Но я как инспектор такое безобразие никогда не принял. Вчера мне показалось, что труба после ПСК врезана в колонку манометра. Сегодня вроде увидел, что она проходит за ней. Тогда, лучший вариант, все таки сделать сброс от ПСК на правую часть , соединив с болтающимся рукавом. Кран продувки манометра и продувку перед фильтром соединить с левым продувочным трубопроводом. И все будет по паспорту.
|
|
|
|
МЛ | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 06:49 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: орёл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| всем спасибо за ответы.металлорукава поставили на место(отсоединяли на время продувки).здание за ГРПШ сносят-поэтому не выдерживали расстояния до проёмов.что касается сборки ГРПШ -монтируем готовое изделие,заказанное по проекту.
|
|
|
|