Lvovich | Дата: Четверг, 30.08.2012, 15:59 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Репутация: 0
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите! Нужно ли предусматривать в составе ГРПШ частного жилого дома фильтр или же ввиду малого расхода газа с функцией фильтра справляется защитная сетка входящая в состав каждого регулятора давления и предохраняющая последний от "попадания механических частиц" (цитата из паспорта на регулятор). Понимаю, что есть требование СП 62.13330.2011 п.6.5.1, но в то же время на заводе говорят что достаточно сетки хотя официальное письмо не предоставляют. Какое вы принимаете проектное решение в таких случаях?
Сообщение отредактировал Lvovich - Четверг, 30.08.2012, 16:01 |
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Четверг, 30.08.2012, 16:20 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Не надо экономить на фильтре, порой бывает столько грязи по газопроводу несет, сетка не поможет.
|
|
|
|
fedor | Дата: Четверг, 30.08.2012, 18:39 | Сообщение # 3 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По паспорту на домовой ГРПШ фильтр ставить не нужно, он уже там имеется и еще не любят газовики лишних утечек газа.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:24 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну не любит производитель ШРП (по СНиП 42-01-2002) или ГРПШ ( по СП 62. 13330.2011) там где устанавливает домовые регуляторы ставить газовый фильтр. Так борется за покупателя и снижение цены выпускаемой продукции, что выпускает продукцию мягко говоря не отвечающую требованиям нормативной документации. Можно ли считать фильтром в полном понимании назначения этой арматуры, установленную сеточку (100микрон регулятора В6-Francel ) внутри регулирующего клапана? И на основании каких документов? Вот пункты: (по СНиП 42-01-2002) 6.5.1. ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ должны быть оснащены фильтром, предохранительным запорным клапаном (ПЗК), регулятором давления газа, предохранительным сбросным клапаном (ПСК), запорной арматурой, контрольными измерительными приборами (КИП) и узлом учета расхода газа, при необходимости, а также обводным газопроводом (байпасом) с двумя последовательно расположенными отключающими устройствами на нем. 6.5.3. Фильтры, устанавливаемые в ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ, должны иметь устройства для определения перепада давления в нем, характеризующего степень засоренности фильтрующей кассеты при максимальном расходе газа наверно не читал. То же СП 62 13330.2011 6.5.1 Каждые ГРП, ГРПБ, ГРПШ и ГРУ должны быть оснащены фильтром, устройствами безопасности — предохранительным запорным клапаном (ПЗК) и (или) контрольным регулятором-монитором, регулятором давления газа, запорной арматурой, контрольными измерительными приборами (КИП) и, при необходимости, узлом учета расхода газа и предохранительным сбросным клапаном (ПСК). 6.5.9 Фильтры, устанавливаемые в ГРП, ГРПБ, ГРПШ и ГРУ, должны иметь устройства определения перепада давления в них, характеризующие степень засоренности при максимальном расходе газа. СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 7.1-2011 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к материалам, оборудованию и технологическим схемам блочных газорегуляторных пунктов, шкафных пунктов редуцирования газа 8.5.2 Наличие устройства очистки газа в пунктах обязательно. 8.5.3 В конструкции устройства очистки газа должно быть предусмотрено устройство, характеризующее уровень засоренности фильтрующего элемента и фиксирующее величину перепада давления на фильтрующем элементе при максимальном расходе газа. В шкафных пунктах редуцирования газа пропускной способностью до 50 м3/час перепад давления газа может замеряться переносными приборами. Допустимый перепад давления газа на устройстве очистки газа (фильтрующем элементе) устанавливается предприятием-изготовителем и указывается в эксплуатационной документации на пункт. Ну а теперь можно сделать выводы.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 30.08.2012, 20:25 |
|
|
|