расстояние от надземного газопровода н.д. до столба ВЛ 6кВ
|
|
Yurik906 | Дата: Вторник, 07.08.2012, 11:29 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| День добрый!
Столкнулся с прокладкой надземного г-да по территории промпредприятия, по трассе есть сближение со столбами ВЛ, сами провода не пересекаются, на каком расстоянии допустима прокладка на опорах. ПУЭ, п.2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования: ... 5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1м .
Но в таблицах указано расстояние - не менее высоты опоры....
можно ли проложить на расстоянии более 1 метра до столба.....??? если согласно пункту 2.4.93 ПУЭ, то можно, но как же в случае страховки от падения опоры
п.с. сущ-ая надземная теплосеть проходит на расстоянии 4м.
заранее благодарен за совет
|
|
|
|
tanyanikita | Дата: Вторник, 07.08.2012, 12:11 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Для начала - какое напряжение ВЛ и таблицы какого раздела ПУЭ Вы имеете в виду?
|
|
|
|
Yurik906 | Дата: Вторник, 07.08.2012, 12:19 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ВЛ 6кВ, таблица 2.5.39 ПУЭ
|
|
|
|
tanyanikita | Дата: Вторник, 07.08.2012, 12:23 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Yurik906) ВЛ 6кВ, таблица 2.5.39 ПУЭ п.2.4.93 относится к ВЛ до 1 кВ.
|
|
|
|
Yurik906 | Дата: Вторник, 07.08.2012, 12:31 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| все понял, проскочил видимо текст.
получается никак не сократить расстояния, кроме как нырнуть под землю
и еще вопрос немножко другой:
Если столб находится на территории другого предприятия сразу за бетонным забором, проводов так же нет, соблюдать расстояние до забора или до столба?
|
|
|
|
LevaK | Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:17 | Сообщение # 6 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Yurik906) проводов так же нет, Если проводов нет то это не Воздушная Линия и пользоваться нормами для ВЛ нельзя! Игнорируйте эту опору, от нее расстояние до газопровода надо принимать как от сооружения (здания).
|
|
|
|
Yurik906 | Дата: Вторник, 07.08.2012, 15:20 | Сообщение # 7 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| т.е. если нет проводов над проектируемым газопроводом, но есть на самом столбе и провода направлены в другую сторону, можно не считать как сближение, пересечение и параллельная прокладка с ВЛ?
я правильно понял, или надо чтоб на столбе совсем не было проводов
|
|
|
|
Vorbei | Дата: Вторник, 07.08.2012, 16:34 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Зависит от высоты забора и столба, но лучше проложить газопровод на расстоянии 1,5 опоры от столба, ну или в земле.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:51 | Сообщение # 9 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Yurik906) надо чтоб на столбе совсем не было проводов
И только так. Если проводов нет - это не ВЛ. Если есть провода в любую сторону над землей (не по опоре!) - это ВЛ со всеми вытекающими последствиями.
Quote (Vorbei) Зависит от высоты забора и столба
Что-то я не встречал такой зависимости в нормах. Ссылочку можно?
Сообщение отредактировал LevaK - Вторник, 07.08.2012, 22:53 |
|
|
|
Evg-1984 | Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:17 | Сообщение # 10 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По ПУЭ при напряжении ВЛ свыше 1 кВ расстояние от надземного газопровода до ВЛ должно быть не менее высоты опоры. Сближения не допускаются.
|
|
|
|
dm-177 | Дата: Среда, 15.08.2012, 10:59 | Сообщение # 11 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Интересно! А как инспектор примит трассу, будет ли он считать ЛЭП это или не ЛЭП - пойдет к владельцу столбов и именно он укажет и докажет бумажкой что это именно. Визуально определить можно наверное только тривиальные заборы и фундаменты, и то угадайка получается. Вопрос больше понравился про то, что забор а за ним столб - от чего считать? Логичнее что от ЛЭП, но принципиально я бы от забора считал, вдруг за забором вообще склад оружия, или дрова лежат?
|
|
|
|
LevaK | Дата: Среда, 15.08.2012, 21:20 | Сообщение # 12 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Класс ВЛ легко визуально определяется по изоляторам. На напряжение до 1000В они меньше, а если больше 1000В - они с юбкой и диаметром побольше. На опорах с ВЛ больше 1000В как правило три провода, на низковольтных - от двух до восьми. Если есть фонари - до 1кВ. Напряжение ВЛ больше 1кВ определяется по количеству юбок на изоляторе (одна юбка на 1кВ). Так на линии 35кВ будут гирлянды из трех изоляторов (три юбки), на 110кВ - 10 изоляторов.
Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 15.08.2012, 21:21 |
|
|
|
EBrEH | Дата: Среда, 15.08.2012, 21:24 | Сообщение # 13 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 37
Репутация: 0
Город: Иваново Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Yurik906) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1м . имеется в виду опора ЛЭП или газ-да???
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 15.08.2012, 22:33 | Сообщение # 14 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| EBrEH, Читайте сообщение 4 от tanyanikita,
|
|
|
|