Размещение ГРУ относительно трансформаторной.
BlackkeeperДата: Понедельник, 30.07.2012, 11:37 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Имеется котельная, внутри проектируется площадка для размещения оборудования на высоте 3.500 шириной метра 3, на площадке размещается ГРУ (выс/низк), можно ли под ГРУ на отм. 0.000 разместить трансформаторную, с устройством несгораемых перегородок? Заранее благодарен за ответ или направление в его поиске.

Сообщение отредактировал Blackkeeper - Понедельник, 30.07.2012, 11:40
 
 
alusДата: Понедельник, 30.07.2012, 14:43 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ТП можетстать зажигалкой для ГРУ и котельной, хотя в т.проектах котельных были встроенные трансформаторные в здание котельной с отдельным выходом наружу. Но с тех пор требования к безопасности ужесточены. Ответы думаю надо искать у электриков в ПУЭ. У меня был проект ШРП наружной установки с высоким. Рядом была открыттая ТП. Расстояние до нее от ШРП взяли как до зданий и сооружений. Вопросов небыло.
 
 
LevaKДата: Понедельник, 30.07.2012, 19:13 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (alus)
Рядом была открыттая ТП. Расстояние до нее от ШРП взяли как до зданий и сооружений. Вопросов небыло.

Внутри здания тоже вопросов быть не должно. Определите категорию помещения и если можно - ставьте ГРУ. Что творится за стенкой (перекрытием) - совершенно все равно.
 