нет программы
|
|
lotos007 | Дата: Среда, 25.07.2012, 13:23 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Помогите, нет ни номограммы, ни программы для определения потерь давления в полиэтиленовых газопроводах. Может у кого есть поделится?Добавлено (25.07.2012, 13:23) --------------------------------------------- очень надо
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 25.07.2012, 13:53 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (lotos007) Помогите, нет ни номограммы,. СП 42-101-2003 - там найдёшь ты источник силы пэ-номограмм юный газован
|
|
|
|
lotos007 | Дата: Среда, 25.07.2012, 14:12 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| у меня есть рассчет сделанный в программе, посмотрите удельные потери, потери от ГРП они правильно получились или нет? Мне кажется, что потери занижены
|
|
|
|
lotos007 | Дата: Среда, 25.07.2012, 14:14 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| вот он
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 25.07.2012, 14:28 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| в расчёте твоём дружще заплутал. Чтобы всё упростить - сделай расчёт как для стали, только потери не 10% прими, а % из-за меньшей шероховатости труб ПЭ. Давление в начале участка на выходе из ШРП должно быть 3000 Па (расчётное), в удалённой точке распредсети (1800 Па).
|
|
|
|
lotos007 | Дата: Среда, 25.07.2012, 14:32 | Сообщение # 6 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ну например при расходе 628м3/ч и Фтрубы 315 какие уд. потери будут?
|
|
|
|
lotos007 | Дата: Среда, 25.07.2012, 14:34 | Сообщение # 7 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| вот нормальный
|
|
|
|
balanoff | Дата: Среда, 25.07.2012, 14:57 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Где SDR?
|
|
|
|
lotos007 | Дата: Среда, 25.07.2012, 14:58 | Сообщение # 9 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| SDR17.6
|
|
|
|
balanoff | Дата: Среда, 25.07.2012, 15:05 | Сообщение # 10 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| при 1,1*L - 0.24Па. Кстати это вам в тему гидравлический расчет.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 25.07.2012, 15:14 | Сообщение # 11 |
Группа: Абитуриент
| получается приложенный рассчет правильный? Добавлено (25.07.2012, 15:14) --------------------------------------------- здесь фактич длина 150 1,1*10=165 Добавлено (25.07.2012, 15:14) --------------------------------------------- т.е. 1,1*150=165
|
|
|
|
lotos007 | Дата: Четверг, 26.07.2012, 11:40 | Сообщение # 12 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ??(( Добавлено (26.07.2012, 11:40) --------------------------------------------- при расчете вручную получаются большие уд потери, чем здесь
|
|
|
|