Четверг, 21.11.2024, 16:05
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 6 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Расстояние от ГРПШ
gasparДата: Четверг, 08.12.2022, 00:40 | Сообщение # 76
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GazRust ()
Доброго всем дня, возник вопрос в экспертизе по расстоянию от ГРПШ до лэп 0.4: сам шкаф с трубами стоит с запасом на 1,5 высоты опоры, но эксперт требует чтобы и до ограждения было не менее 1,5 высоты. Правомерны ли его требования?
Неправомерны. Меня удивляет - как такие "эксперты" аттестуются. Эксперт госэкспертизы или частник?
Ответ на ваш вопрос в судебном деле, ссылка ниже. Расстояние следует применять от корпуса ШРП.  Очевидно что обрыв провода опасен для наружной технологической установки, коей является ШРП. Ограждение то тут причем. Ещё бы пешеходную дорожку к ШРП приплёл. Эксперт может быть прав только  наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений (например фильтр), тогда  расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений согласно СП 62.13330.2011. 

https://sudrf.cntd.ru/document/430766141


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 08.12.2022, 00:52
 
 
maximys99Дата: Суббота, 10.12.2022, 17:42 | Сообщение # 77
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Меня удивляет - как такие "эксперты" аттестуются. Эксперт госэкспертизы или частник?
вообще не удивляет.... разница в ценнике и все.

Добавлено (10.12.2022, 17:44)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Ограждение то тут причем.
он озабочен.... вдруг осень, "столбопад" начнется и столб удлинится на 1,25 от своей высоты.....
 
 
Y_2Дата: Среда, 18.09.2024, 15:23 | Сообщение # 78
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Чебоксары
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, уважаемые форумчане!

Прошу Вашего совета вот по какому вопросу: есть газифицируемое производственное здание. С двух сторон вдоль этого здания проходит ЛЭП 10 кВ, само здание даже немного попадает в охранную зону (так построили). На этом здании планируется разместить настенный ГРПШ входным давлением до 0,3 МПа. Наиболее удобно разместить его как раз со стороны ЛЭП.

Возможно ли это, учитывая ПУЭ п.7.3.130 и таблицу 7.3.15 ? Кто-то сталкивался с чем-то подобным? Возможно, есть какое-либо письмо или разъяснение, регламентирующее этот вопрос.

Или же придется искать иное место размещения.


Сообщение отредактировал Y_2 - Среда, 18.09.2024, 16:00
 


zorik2Дата: Среда, 18.09.2024, 16:46 | Сообщение # 79
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Какой расход газа в ГРПШ? А сделать встроенное ГРУ нет возможности?
 
 
Y_2Дата: Среда, 18.09.2024, 16:55 | Сообщение # 80
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Чебоксары
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Расход ГРПШ маленький - 100 м3/ч (с перспективой). В будущем планируется на участке Заказчика строительство еще нескольких зданий, газоснабжение которых намечается от данного ГРПШ. Поэтому не ГРУ.

В ПУЭ есть еще таблица 2.5.39. Если её применить расстояние выходит меньше, но я все равно не вписываюсь. Про стесненные условия в данном разделе ПУЭ не написано.

Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией.


Сообщение отредактировал Y_2 - Среда, 18.09.2024, 17:09
 
 
gasparДата: Среда, 18.09.2024, 19:50 | Сообщение # 81
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если газопровод и ГРПШ на стене здания я бы  не рассматривал такую прокладку как самостоятельную. Но при этом для защиты ГРПШ я бы предложил сделать навес их сетки (защитного устройства) с заземлением последней. В СП 62.13330.2011 подлежит исполнять 1,5 высоты опоры до отдельно-стоящих ГРПШ 
Кстати, коллега, а какой габарит ГРПШ? Рекомендую поставить настенного малыша (например ДРП S9) с регулятором S9. Размер шкафа 60х40 см, пропускная способность 150 кубов.
 


Y_2Дата: Четверг, 19.09.2024, 10:15 | Сообщение # 82
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Чебоксары
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, Gaspar!

Спасибо за совет по ПРГ. На этом объекте предполагаю установку ГРПШ с 2-мя линиями редуцирования (пожелание Заказчика) с габаритными размерами 1300х1000.

Ввиду большого количества нормативной документации (чрезмерно большой), её  размытости и противоречивости можно при желании придти к разным техническим решениям. Например, указанные выше пункты ПУЭ имеют место быть, с другой стороны система газоснабжения относится к сетям инженерно-технического обеспечения здания, кои входят в состав здания ( ФЗ 384 Статья 2), тогда согласно того же ПУЭ до производственного здания от проводов ВЛ 10 кВ - 2м.

Тут необходимо принимать решение исходя из безопасности, целесообразности и возможности согласования с заинтересованными организациями. Местные Россети, например, к такому расположению шкафа претензий предъявлять не будут.

Я согласен с Вами и тоже не рассматриваю такую установку, как самостоятельную. Задал вопрос на этом форуме уважаемым коллегам с целью расширить кругозор. Вдруг кто-то уже сталкивался с чем-то подобным и пришел к каким-то выводам.
 
 
SviatoiipraviiДата: Четверг, 19.09.2024, 13:15 | Сообщение # 83
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Конечно, разное напряжение.
 
 
gasparДата: Четверг, 19.09.2024, 19:56 | Сообщение # 84
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Y_2 ()
Спасибо за совет по ПРГ. На этом объекте предполагаю установку ГРПШ с 2-мя линиями редуцирования (пожелание Заказчика) с габаритными размерами 1300х1000.
Не в тему вопроса но, не проще купить заказчику второго малыша на замену и положить в теплом помещении ? вообще эти регуляторы расчитаны минимум на 15 лет работы , а мембрана второго регулятора в резервной линии вашего ГРПШ быстрее сгниёт от бездействия
Цитата Y_2 ()
Местные Россети, например, к такому расположению шкафа претензий предъявлять не будут.
Не думаю что им есть дело на настенного ГРПШ. Скорее всего в целом к зданию могут прицепиться, как оно оказалось в охранной зоне ВЛ
 


Y_2Дата: Пятница, 20.09.2024, 10:20 | Сообщение # 85
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Чебоксары
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, Gaspar!

Да, предложенный Вами вариант рациональнее. Единственно, учитывая специфику конкретно этого Заказчика, есть обоснованные сомнения, что через условных 3-5 лет (если все же выйдет из строя) искомый шкаф окажется на месте.

Хоть это и не моё дело.

Плюс местные газовики предпочитают шкафы с двумя линиями (по крайней мере от меня пару лет назад требовали закладывать такие).


Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 20.09.2024, 10:27
 
 
gasparДата: Пятница, 20.09.2024, 10:26 | Сообщение # 86
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Y_2 ()
Плюс местные газовики предпочитают шкафы с двумя линиями (по крайней мере от меня пару лет назад требовали закладывать такие).
Если шкаф собственность ГРО они могут хотеть хоть ГРПШ с 10 линиями. Если шкаф собственность заказчика , имеет необходимый сертификат и документы, то ГРО не вправе настаивать  применять то или иное изделие. , так как они не плательщики и не владельцы ГРПШ
 
 
Y_2Дата: Пятница, 20.09.2024, 10:41 | Сообщение # 87
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Чебоксары
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Согласен.

В принципе, в местном ГРО работают адекватные люди. С ними можно конструктивно взаимодействовать.
 


Ian490Дата: Понедельник, 11.11.2024, 15:42 | Сообщение # 88
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте! 
Подскажите расстояние от отдельно стоящего ГРПШ с давлением на вводе 0,6 МПа до реки или ручья?
 
 
gasparДата: Понедельник, 11.11.2024, 21:43 | Сообщение # 89
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ian490 ()
Подскажите расстояние от отдельно стоящего ГРПШ с давлением на вводе 0,6 МПа до реки или ручья?
Добрый вечер. Нет такого нормативного расстояния. Но нужно учитывать возможность разлива реки в весенний паводковый период,  возможность доступа обслуживающего персонала. Также возможно потребуется получить техусловия собственника или обслуживающей организации  -  водного объекта, так как вдоль его береговой полосы возможен проезд техники для чистки русла
 
 
  • Страница 6 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz