EIGДата: Четверг, 01.05.2008, 14:41 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На предприятии имеется паровой котёл двужаротрубный котёл с четырьмя горелками. Тип и мощность не указаны. Имеется площадь нагрева 92 м2, и потребление расхода газа 64 м3 каждой горелкой. Длина котла 10 м, диаметр бака 2,2 м. Необходимо узнать мощность и тип газовых горелок. Помогите определиться... sad

EIG
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 01.05.2008, 16:41 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Мощность горелки определить несложно:
Q=64*80000*0.92/1000000=0,471Гкал/час.
А вот тип горелки...
 
 
EIGДата: Вторник, 06.05.2008, 19:04 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что то много получилось. У меня их четыре одинаковых. В наладочном отчёте стоит расчётная мощность 1,6 гкал. по потреблению подходит, где то близко по типу ИГК-120 берёт 64 м3. Это каждая или суммарно? Должна, я думаю, каждая. На самом деле потребление очень мало, суточная 1300-1600 м3. sad

EIG
 


proekt-gazДата: Среда, 07.05.2008, 08:25 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Извиняюсь... В расчеты закралась ошибка. Смотрите верхний пост, исправлено.
 
 
alusДата: Пятница, 09.05.2008, 17:52 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (EIG)
В наладочном отчёте стоит расчётная мощность 1,6 гкал.

Все правильно. Мощность котла 1,6Гкал/час при КПД 80%. Мощность горелки 0,4Гкал/час.
Совет. Развалите этот старый котел (он своё отпахал уже давно) и поставте новый. tongue


Сообщение отредактировал alus - Пятница, 09.05.2008, 17:54
 
 
EIGДата: Понедельник, 12.05.2008, 12:17 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А какова стоимость вопроса по замене? Сколько вопросов выплывает? Думаю дешевле чинить! surprised

EIG
 


proekt-gazДата: Понедельник, 12.05.2008, 12:22 | Сообщение # 7
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Смысл вышесказанного не в том, что дешевле или дороже, а в том, что первоначально замена будет дороже починки. Но примите к сведению как минимум 10% экономии расхода газа (при большем расходе все окупится за год-два и пойдет уже экономия денег хозяину котельной). Так же обслуживание котельной упростится.
 
 
EIGДата: Понедельник, 12.05.2008, 13:49 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я хотел сделать замену, но были представлены такие суммы, что можно чинить по нескольку раз в год и ещё много денег останется... happy
Плюс проекты, согласования, всякие "ускорения прцесса" на круг очень много выходит. А насчёт давно отпахал своё - раньше на века всё строили, что в нём может ломаться, он же прост как самовар. smile


EIG
 
 
РубенДата: Вторник, 26.08.2008, 09:51 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Харьков
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Оставьте котел и поменяйте горелки, будет экономичнее и дешевле. Чтобы подобрать горелку нужно в деталях знать ход движения газов в жаровых трубах по отношению к водяным трубкам и размеры топочного объема. Самые надежные и экономичные на все случаи жизни - немецкие, Weishaupt, Elco, Dreizler. А уже тип горелки - скажет проектировщик или специалист фирмы поставщика горелки

Сообщение отредактировал Рубен - Вторник, 26.08.2008, 13:20
 


zorik2Дата: Вторник, 26.08.2008, 14:21 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На каком давлении по газу и по пару работает котел?
Я так понял две горелки на одну жаровую трубу?
Какой расход пара в час?
Если перед котлом предтопок?
Я так понимаю котел выпуска 50 годов прошлого века.
 
 
EIGДата: Вторник, 02.09.2008, 12:51 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Давление газа среднее, котёл не поднадзорный. По 2 горелки на одну жаровую трубу. Около 2х тонн. Предтопок нет. И он действительно с 1946 года.

EIG
 
 
zorik2Дата: Вторник, 23.09.2008, 22:06 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Извиняюсь был занят. Если актуально. Котел Ланкашир. Горелка должна быть типа ИГК. Здесь на сайте есть Справочник эксплутационника газовых котельных под редакцией Е. Б. Столпнера там (это я по памяти) есть перевод Ланкаширов на газ и подбор горелки. Раньше для горелок делали запас мощности почти 100%. Если что то еще надо пиши в личку.
 


KaaДата: Вторник, 09.12.2008, 15:30 | Сообщение # 13
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 4
Город: Мск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток.
Не совсем по теме, но около того. Нужно подобрать модуляционную (модулирующую) газовую горелку максимальной мощностью примерно 1400-1500 кВт. Загвоздка в том, что из котла она "торчать" максимум на 750 мм =(

Давно где-то видел горелку краем глаза, "повёрнутую вверх", для пояснения изобразил "картину" в прикреплении, строго не судите - не заморачивался smile
Слева - обычная, справа - то, что видел. wmf открывается практически любой программой, в т.ч. обычным виндовым просмотрщиком картинок.

Прикрепления: 0412979.wmf (1.5 Kb)


Ищу работу...

Сообщение отредактировал Kaa - Вторник, 09.12.2008, 15:32
 
 
РастыкаДата: Среда, 26.12.2012, 10:26 | Сообщение # 14
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не совсем по теме, но дабы не ваять новых, спрошу тут.
Кто сталкивался с Турецкими горелками ECOStar ECO?
Каким образом вообще подбирать горелку к котлу. Понятное дело, кроме мощности...
Интернет советует по геометрии факела. Это понятно, что не желательно, чтоб пламя касалось стенок топки котла. Но на эти горелки катастрофически мало информации. Может кто чем поделится?
 
 