Установка ШРП - входное давление 1,2 МПа
|
|
PaganLord | Дата: Вторник, 12.06.2012, 15:51 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Харків Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| согласно всем возможным нормам, установка грп (включая шкафные) на територии промышленных предприятий следует размещать в соответствии с требованиями СНиП ІІ-89. Извините за тупой вопрос, но где в СНиП есть ети требования?*
|
|
|
|
tanyanikita | Дата: Вторник, 12.06.2012, 21:38 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Cейчас по СП 62.13330.2011 п.6.2.2: Отдельно стоящие ПРГ...на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного значения - согласно СП 4.13130. Если по СНиП II-89-80 (ссылка в СНиП 42-01), то табл.1. Как в Украине не знаю.
Сообщение отредактировал tanyanikita - Вторник, 12.06.2012, 23:24 |
|
|
|
PaganLord | Дата: Среда, 13.06.2012, 10:54 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Харків Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| спасибо)))
|
|
|
|
StaG | Дата: Среда, 13.06.2012, 11:05 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ДБН В.2.5.20-2001 Таблица 8 еще можно ориентироваться
Сообщение отредактировал StaG - Среда, 13.06.2012, 11:12 |
|
|
|
PaganLord | Дата: Среда, 13.06.2012, 11:12 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Харків Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| да, но ДБН для промышленных зданий ссылается на СНИП 2-89...
|
|
|
|
StaG | Дата: Среда, 13.06.2012, 11:22 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Простите, перепутал
|
|
|
|