vasi3 | Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:42 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: SPb Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Хочу спросить совета насчет скорости на арматуре газопровода. У меня расчетный диаметр газопровода, после регулятора - 80 мм (при давлении 0,1 бар и расходе 69 нм3\час, длина совсем небольшая, метров 5). А электромагнитные клапана, которые я хочу поставить, на Ду 50. Соответственно и переходы потребуются, а скорость на участке Ду 50 будет порядка 9-10 м\с. Мне кажется, что такое превышение на арматуре вполне допустимо, тем более, что в помещении итак превышен допустимый уровень шума, и оно шумоизолируется, а находиться внутри, по проекту, надо в наушниках. Но так как твердой уверенности нет, прошу совета ).
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 01.06.2012, 18:05 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ограничение скорости устанавливается для газопроводов - трубопроводов. транспортирующих газ. К арматуре это не относится, арматура подбирается исходя из пропускной способности и потерь давления на ней. Главное чтобы участок газопровода с меньшим диаметром перед арматурой был минимальным, достаточно 100-200 мм.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 09:11 | Сообщение # 3 |
Группа: Абитуриент
| Понятно. Спасибо за помощь ).
|
|
|
|