Прокладка газопровода в насыпи (обваловании).
|
|
PokepNsk | Дата: Четверг, 17.05.2012, 05:13 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Nsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Прокладка газопровода в насыпи (обваловании).
По СП 62.13330.2011, п. 5.1.1. При наземной прокладке в обваловании материал и габариты обвалования следует принимать исходя из теплотехнического расчета, а также обеспечения устойчивости газопровода и обвалования.
Не встречал таких расчетов... Впервые проектируем полиэтиленовый газопровод в насыпи, необходимо, чтобы стенка трубы не была ниже -20 С.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 17.05.2012, 07:48 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вначале вопрос нет ли других решений что бы не прокладывать газопровод в обваловки.Но если нет, то тогда -обычный теплотехнический расчет. В качестве утеплителя - материл обваловки может состоять из нескольких слоев, можно применить специальные утеплители и обваловать (укрыть) грунтом. Зная толщину обваловки теоретическую можно уже сконструировать трапецию (разрез) обваловки. Если материал обваловки порист необходимо учитывать намокание(на какую глубину) в коэффициентах теплопроводности. Обваливание глиной и уплотнение ее дают хорошую гидроизоляцию, можно пленкой.Уплотнение обычно выполняется техникой и надо предусмотреть такую чтобы не повредить ПЭ трубу.Обращаю внимание, что надо также подготовить и основание под трубу под обваловку, решить вопрос сброса ливневых вод, и т.д. Совет обратитесь к коллегам строителям проектировщикам, если сами не сможете разобраться, вообще это их хлеб.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 17.05.2012, 08:01 | Сообщение # 3 |
Группа: Абитуриент
| А какая необходимость проектировать ПЭ газопровод в насыпи? У полиэтилена большой коэффициент относительного удлинения. Насыпь в отличие от прокладки в траншее будет иметь больший температурный перепад, следовательно ПЭ газопровод в процессе эксплуатации будет "двигаться". В траншее ПЭ газопровод защемлен засыпкой и все температурные воздействия компенсируются за счет релаксации самой трубы. А в насыпи?
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 17.05.2012, 09:21 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Абитуриент) А какая необходимость проектировать ПЭ газопровод в насыпи? может район вечной мерзлоты или скальные грунты?
|
|
|
|
Старушка | Дата: Четверг, 17.05.2012, 17:01 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В Якутии ежегодно около 5 км прокладывают полиэтиленовых газопроводов, не говоря уже о водопроводах. Существует современная техника, которая режет и скальные и мерзлые грунты, делает узкие траншеи, которых вполне можно укладывать полиэтиленовый газопровод в защитной оболочке (в этом случае не требуется песчаное основание и засыпка). Стойкость полиэтиленовых трубопроводов к воздействию морозобойных трещин в 10 раз выше, чем у стальных трубопроводов.
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 17.05.2012, 18:03 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Старушка, а сравнение стоимости не проводилось - сколько стоит обвалование и сколько достижения современной науки и техники? Не у всех объектов финансирование от Газпрома ведь...
|
|
|
|
Старушка | Дата: Четверг, 17.05.2012, 18:44 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Деточка! Якутия не вотчина Газпрома. Полиэтиленовые газопроводы они начали строить в начале 2000-х годов, за свои денежки (Хангалакский улус). И земельку свою за 2-х месячный летний период обычным трактором "Белорусь" копали, на 1,0 м до верха трубы, т.е. на 1,2-1,3 м. А больше и не надо было, температура стенки трубы на этой глубине минус 10 градусов при наружной температуре минус 60 градусов. Не скажу, что якуты транжиры, свои денежки считать умеют, да и пример у них хороший - собратья на Аляске. Посчитайте сколько потребуется материалов на обвалование и сколько грунта надо вытащить из траншеи, если её делать чуть шире диаметра укладываемой трубы (что допускается СП 42-103-2003).
Мы бедные, потому что ОЧЕНЬ богатые, всё по-старинке, как деды, да прадеды!
|
|
|
|
PokepNsk | Дата: Пятница, 18.05.2012, 06:48 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Nsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Грунтовые воды по поверхности...
|
|
|
|
Старушка | Дата: Пятница, 18.05.2012, 07:09 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Так они смоют всё ваше "обвалование". Лучший выход укладка полиэтиленового газопровода в узкие траншеи с балластировкой грунтом обратной засыпки по всей длине (см. СП 42-103-2002). При этом работы проводить либо в самый засушливый период, либо при 0 градусов (пока воды не потекли). Или сделать, как это практикуют в Ханты-Мансийском округе - используя метод наклонно-направленного бурения в зимний период. Тогда нетронутый земляными работами грунт над газопроводом служит естественной балластировкой. Даже, если "обвалование" в строительстве окажется дешевле, посчитайте сколько затрат потребуется при эксплуатации, на поддержание его в порядке.
|
|
|
|
PokepNsk | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 05:16 | Сообщение # 10 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Nsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Почему смоют? Территория будет подсыпана, спланирована, сделан водоотвод. А насыпь разве нужно поддерживать в порядке? Что ей будет-то?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 07:56 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (PokepNsk) А насыпь разве нужно поддерживать в порядке? Что ей будет-то? А что на насыпь не выпадает дождь или снег? За насыпью надо ухаживать даже больше, чем за наземным или надземным газопроводом.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 07:41 | Сообщение # 12 |
Группа: Абитуриент
| 2.2.17. Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб: при возможном снижении температуры стенки трубы в процессе эксплуатации ниже -15 °С
|
|
|
|
007XAC | Дата: Четверг, 22.05.2014, 15:14 | Сообщение # 13 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Нальчик Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Можно ли прокладывать полиэтиленовый газопровод ПЭ100 диам. 63мм надземно по временной схеме после схода селя примерно на 3-4 месяца?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:52 | Сообщение # 14 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата 007XAC ( ) по временной схеме после схода селя Нормы на временные инженерные сети не распространяются. Временные инженерные сети проектируются по ТУ организации которая выдала точку подключения. С учетом требований техники безопасности и требований МЧС.
|
|
|
|