Понедельник, 25.11.2024, 11:23
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Прошу помощи по проекту???
369kentДата: Понедельник, 14.05.2012, 13:58 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Стерлитамак
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые форумчане прошу прокомментировать проект по газу в плане замечаний -устал бороться ,не хотят внутрянку рисовать нужно ли?и что ещё с них потребовать
Прикрепления: _23_02.11.11--0.pdf (611.0 Kb)
 
 
Dima75Дата: Вторник, 15.05.2012, 12:30 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
369kent, почему отсутствует "нормальная аксонометрия", т.е. со всем оборудованием? т.е у Вас в спецификации есть и КТЗ и САКЗ и узел учета. Ни в планах и аксонометрии этого почти нет. Это главное. Потом ,что за хр...нь на оголовке свечи, так, вроде регулятор обозначаеться. Где опоры, их нумерация, расстояния. Неполные указания всех высотных отметок и лимитируемых расстояний и требуемых значений. И так далее... Бумажки красиво оформлены, но это не рабочая документация по которой монтажники могут построить без затруднений... Но это мое мнение, оно, возможно не правильное. biggrin

Добавлено (15.05.2012, 12:30)
---------------------------------------------
PS. Если б я принес такую рабочую документацию к нашим монтажникам-они сочли бы меня геем... biggrin

 
 