Dima75Дата: Суббота, 21.04.2012, 13:14 | Сообщение # 16
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
meh04, тогда
Quote (gaspar)
Не нужно 2 вставки. Поставь турбо котел 28-35кВт (у большинства у них выхлоп по трубе ф80) и шахту- вставку ф100 (одну).
 
 
nadegda73Дата: Суббота, 21.04.2012, 19:26 | Сообщение # 17
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Dima75)
Что за СНиП?

Номер снипа напишу в понедельник, выйду на работу.
Quote (meh04)
Пока не знаю какой котел, но 35 кВт, мне кажется перебор.

35 КВт конечно перебор, 24 достаточно. У настенников схема такая, что при потребности в горячей воде, котел переключается на приготовление горячей воды. Если хотите подстраховаться лучше повесить два маленьких (как вы правильно заметили).
 
 
Dima75Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 08:52 | Сообщение # 18
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
nadegda73, не ищите -это из МДС. Поэтому не стоит так ограничивать по требованиям к теплогенераторным.
 


nadegda73Дата: Понедельник, 23.04.2012, 22:24 | Сообщение # 19
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Dima75)
Что за СНиП?
МДС 41-2.2000 "ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ" п5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении помещение должно отвечать следующим требованиям:- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
Те же требования и в СП41-108-2004 п.4.2.4 для поквартирки

Добавлено (23.04.2012, 22:24)
---------------------------------------------

Quote (Dima75)
Что за СНиП?
МДС 41-2.2000 "ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ" п5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении помещение должно отвечать следующим требованиям:- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
Те же требования и в СП41-108-2004 п.4.2.4 для поквартирки
 
 
  • Страница 2 из 2
  • «