dimonoid | Дата: Пятница, 06.04.2012, 12:22 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 42-101-2003 4.48 Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать: - на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа); Формально данная фраза означает, что ставить надо после перехода (по ходу газа) По здравому смыслу над оставить до. Допущена ошибка в СП?
|
|
|
|
vladim | Дата: Пятница, 06.04.2012, 22:31 | Сообщение # 2 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Репутация: 4
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Конечно, ошибка. При переписывании старого СНиПа вместо до написали от.
|
|
|
|