Понедельник, 25.11.2024, 10:21
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Установка воздухонагревателя в тентовой конструкции.
imkaДата: Четверг, 05.04.2012, 16:37 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пристройка к торговому центру, 25 на 25 метров выполненная из тента, хотят там повесить два газовых воздухонагревателя, крепить хотят на кирпичную стену прилегающею к зданию, возможно ли такое?
 
 
gasparДата: Суббота, 07.04.2012, 09:18 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сержант спрашивает у генерала:
Товарищ генерал ,а телевизор в казарме посмотреть можно?
Генерал отвечает:
почему же нельзя, можно , но с одним условием :
НЕ ВКЛЮЧАТЬ

Дружище, если эти приборы сертифицированы, в пачпорте их это предусмотрено, то почему нет? Если этого нет, читай строчки сверху. thumb
 
 
imkaДата: Понедельник, 09.04.2012, 13:00 | Сообщение # 3
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В паспорте по этому поводу ничего нет, в Сп написанно что надо смотреть соответсвующие нормы, а какие нормы? Короче нарисую им, а там пусть бегают согласовывают сами
 