Обеспечение пож. безопасности в жилых зданиях
|
|
Lvovich | Дата: Среда, 04.04.2012, 10:14 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Репутация: 0
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В СП 62.13330.2011 п.7.2 сказано: Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать: - независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; - в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности. Интересует именно обеспечение пожарной безопасности в жилых зданиях. Что на этапе проектирования нужно предусмотреть чтобы выполнить данное требование? Достаточно ли к сигнализатору загазованности добавить пожарный извещатель?
Сообщение отредактировал Lvovich - Среда, 04.04.2012, 10:43 |
|
|
|
tanyanikita | Дата: Среда, 04.04.2012, 10:25 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Абзац первый этого пункта читали?
|
|
|
|
Lvovich | Дата: Среда, 04.04.2012, 10:27 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Репутация: 0
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А вы внимательно прочитали мой вопрос? В нем я указал требования именно для жилых зданий.
|
|
|
|
tanyanikita | Дата: Среда, 04.04.2012, 10:57 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В первом абзаце в скобках дается пояснение, какими средствами обеспечивается пожарная безопасность, в п.7.12 тоже.
|
|
|
|