газоснабжение многоквартирного жилого дома
|
|
bark | Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:19 | Сообщение # 16 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (vladimirbar) После разговора с экспертом, он объяснил Эксперт в каком возрасте, давно работает? Вам нужно выходить на начальника отдела, пусть он прокомментирует требование своего подчиненного. Возможно эксперт (как это парадоксально ни звучит) не знает, что у объекта капитального строительства может быть не только наружные сети газоснабжения, но и электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сети связи, телерадиовещания, которые как правило (99,99%) выходят Quote (vladimirbar) за пределы грани-цы элемента планировочной структуры объекта капитального строительства. И следуя логике эксперта на все наружные сети нужно оформлять ПД как на самостоятельные линейные объекты.
Если время позволяет (да и на будущее пригодится) пишите официальное письмо в Главгосэкспертизу и Минрегион с просьбой разъяснить требования на оформление ПД наружных сетей и дать определение линейным объектам.
|
|
|
|
izaa | Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:24 | Сообщение # 17 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| vladimirbar, Вы напишите протяженность вашего газопровода может вы через весь город его тянете.
|
|
|
|
tgv2005 | Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:53 | Сообщение # 18 |
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Репутация: 12
Город: город на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Имея в Свидетельстве о допуске ..№СРО п.4 и п.5 (внимательно прочитайте их заголовок), Вы всю инженирию (ОВ,ТС,ВК,Эл,Газ(до 1.2Мпа), Слаботочку и т.д.) должны оформлять по постановлению №87 п.15 раздела5.
Линейный объект (официально по постановлению №87 п.36 раздел т)э) - это магистральные ТРУБОПРОВОДЫ.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Пятница, 06.04.2012, 14:58 | Сообщение # 19 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| vladimirbar, наверное относить к линейным объектам 1 м подводящего газопровода, я думаю некорректно. Прикрепляю ответ из госэкспертизы. Добавлено (06.04.2012, 14:58) --------------------------------------------- tgv2005, да не только МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ., к сожалению
|
|
|
|
vladimirbar | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 09:09 | Сообщение # 20 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Арзамас Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Протяженность газопровода (40 м среднего и 30 м низкого давления) Ответ на "Эксперт в каком возрасте, давно работает? Вам нужно выходить на начальника отдела..." как ни странно эксперт со стажем и другие проектые институты говорят что начальство такое же как и эксперт. Может кто нибудь даст образец оформления "Проект полосы отвода", "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения", "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта", "Проект организации строительства"
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 10:09 | Сообщение # 21 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| vladimirbar, прикреплю записку ППО. Посмотрите на форуме АВОК, там есть полностью проект в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВТЕЛЬСТВА РФ от 16 февраля 2008 года N 87. Только ссылку указать, к сожалению, не могу, т.к. поставили новый комп, старый увезли. Искать его столько же времени займет как и у Вас. Добавлено (09.04.2012, 10:09) --------------------------------------------- vladimirbar, нашел, может поможет. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44196
|
|
|
|