Как определяется точка подключения кабеля ЭЗУ к газопроводу?
ИМХО - по кратчайшему возможному пути, для экономии самого кабеля (медь=дорогая). Если конечно нет каких=то особых условий (типа тоннелей, скалистый грунт и тп). А в чем проблема?
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 25.03.2012, 12:29
Tasya, Впечатление,что я сдаю экзамен,а не Вы. К сожаления я их принимал
РД 153-39.4-091-01 Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии п.4.3.39 При дренажной защите от блуждающих токов точка подключения кабеля к трубопроводу выбирается на таком участке, где средние значения положительных потенциалов трубопровода по отношению к земле максимальны.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 25.03.2012, 14:06