Quote (Максим1980)
Возможно ли прокладка газопровода внутри трубы на 50 мм (на опоры ложится труба на 50, а в нее заводится труба на 32 мм) или скажем бросить по верх опор швеллер, а по нему уже трубу?
Возможно. Удобнее просто выполнить переход на диаметр 57х3.5 и выполнить переход сделав расстояние между опорами 5м и вверху опор консоли (типа буквы Г) по 1 м. Свободный пролет трубы будет будет 3м. Опоры можно выполнить из 108х4.5мм трубы. Если сосед не загоняет комбайн, то высоту прокладки трубы можно сделать на 3.5м от земли. Но все вопросы решайте с Вашим проектировщиком . Свои вопросы пишите в разделе Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика - это удобно для других посетителей сайта,что бы не было повторяющихся вопросов.