Понедельник, 25.11.2024, 06:01
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
узел учета расхода газа
ильмирДата: Вторник, 28.02.2012, 09:36 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 172
Репутация: 2
Город: сибай
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
доброго времени суток всем, дорогие коллеги!
вопрос: при проектировании узла учета нужна байпасная линия? смотрел проекты. где-то есть, где-то нету. чем это объяснить ?
и если можно, дайте ссылку где можно посмотреть правильный вариант.
 
 
StaGДата: Вторник, 28.02.2012, 10:12 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если в связи с технологическими особенностями перерывы в подаче газа недопустимы узел учета нужно оборудовать байпасом. При этом на байпасе две задвижки, между ними: манометр и продувочная свеча. Задвижки пломбируются. В случаях когда перерывы в подаче газа возможны байпас можно не ставить, просто на слчучай снятия счетчика необходимо иметь в наличии инвентарную катушку
 
 
ильмирДата: Вторник, 28.02.2012, 10:40 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 172
Репутация: 2
Город: сибай
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (StaG)
Если в связи с технологическими особенностями перерывы в подаче газа недопустимы узел учета нужно оборудовать байпасом. При этом на байпасе две задвижки, между ними: манометр и продувочная свеча. Задвижки пломбируются. В случаях когда перерывы в подаче газа возможны байпас можно не ставить, просто на слчучай снятия счетчика необходимо иметь в наличии инвентарную катушку


спасибо за развернутый и понятный ответ.
извиняюсь за глупый вопрос: эммм... а что есть - инвентарная катушка ? shy
 


BazzmanДата: Вторник, 28.02.2012, 11:03 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Киев
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Труба с фланцами замещающая счетчик от фланца до фланца.
 
 
РастыкаДата: Вторник, 28.02.2012, 13:42 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
StaG, А вам не кажется, что две задвижки на байпассной линии необходимы при оборудовании узла редуцирования? Ведь они необходимы для плавного регулирования давления газа... На байпассной линии счётчика достаточного и одного отключающего устройства... Отключающее устройство байпассной линии необходимо не только пломбировать, но и "заблинивать", то есть устанавливать металлическую пластину между фланцем задвижки (крана) и ответным фланцем...
 
 
wolfgunДата: Вторник, 28.02.2012, 14:37 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Растыка, НО поповоду байпаса на узле редуцирования, то он вообще теперь запрещен техрегламентом.
Формальных требований по кол-ву задвижек на байпасе узла учета и заглушки нет. Все зависит от региона для которого проектируется узел учета газа.
Требования эти записываются в задание на проектирование местными газовыми компаниями. Где-то и одной задвижки хватает, а где-то нужно две задвижки и заглушка.
 


ильмирДата: Вторник, 28.02.2012, 14:49 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 172
Репутация: 2
Город: сибай
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Bazzman)
Труба с фланцами замещающая счетчик от фланца до фланца.


а как считается расход газа, например, если производится замена счетчика или его ремонт ???
получается межрегионгаз будет считать расход по "полной программе" на время отсутствия счетчика ?

Добавлено (28.02.2012, 14:49)
---------------------------------------------

Quote (wolfgun)
Все зависит от региона для которого проектируется узел учета газа.


Республика Башкортостан.

и все-таки, как расположить байпас относительно основной линии? "сверху" или "снизу" ? это имеет какое-то значение ?
 
 
wolfgunДата: Вторник, 28.02.2012, 15:59 | Сообщение # 8
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Все зависит от ДУ трубопровода и удобства обслуживания. Большое ДУ - явно байпас должен быть на уровне основного трубопровода.
Например в ПУГе у которого вход и выход с одной стороны при этом один над другим, то байпас вообще вертикально расположен. А в основном
чтобы удобно было задвижки вращать на байпасе.

А если счетчик вышел из строя, то расход по полной программе.


Сообщение отредактировал wolfgun - Вторник, 28.02.2012, 16:07
 
 
StaGДата: Вторник, 28.02.2012, 17:56 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (ильмир)
и все-таки, как расположить байпас относительно основной линии? "сверху" или "снизу" ? это имеет какое-то значение ?


Никакой роли в принципе не играет.
В классическом случае узел учета размещают в горизонтальной плоскости на высоте где-то 06-1 м от уровня чистого пола, байпас в таком случае удобней расположить сверху на высоте 1-6-1,8 метра от уровня пола для того чтобы человек не владеющий навыками альпинизма wink мог с удобствами оперировать арматурой и считывать показания счетчика, выше же необходимо устраивать специальные площадки для обслуживания. Но так как Вашим байпасом будут пользоваться раз в пятилетку Вы можете задрать и повыше.

Добавлено (28.02.2012, 17:56)
---------------------------------------------
Растыка, в ваших же российских нормах написано о необходимости контроля герметичности байпаса узла учета. Я предложил вариант

 


BigDefДата: Вторник, 28.02.2012, 19:29 | Сообщение # 10
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот по теме пункт из Правил по метрологии ПР 50.2.019-2006 (актуален до 1.01.2013г.)
7.1.5 В случаях недопустимости прерывания потока газа при, проведении работ, связанных с отключением или демонтажом счетчика, а также с целью недопущения повреждения счетчика при пусконаладочных работах трубопровод оборудуют байпасной линией. При этом обеспечивают контроль герметичности перекрытия байпасной линии.
 
 
botanДата: Среда, 29.02.2012, 10:01 | Сообщение # 11
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 107
Репутация: 3
Город: Ноябрьск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если серьезно, ставьте Байпас в крайнем случае, он редко нужен, поэтому городить лишнего ни к чему. Проектирование это как сестра таланта краткость- все предельно ясно, четко.
 
 
StaGДата: Среда, 29.02.2012, 10:07 | Сообщение # 12
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (BigDef)
Вот по теме пункт из Правил по метрологии ПР 50.2.019-2006 (актуален до 1.01.2013г.) 7.1.5 В случаях недопустимости прерывания потока газа при, проведении работ, связанных с отключением или демонтажом счетчика, а также с целью недопущения повреждения счетчика при пусконаладочных работах трубопровод оборудуют байпасной линией. При этом обеспечивают контроль герметичности перекрытия байпасной линии.


Вот это-то я и имел ввиду
 


РастыкаДата: Среда, 29.02.2012, 11:12 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (botan)
Если серьезно, ставьте Байпас в крайнем случае, он редко нужен, поэтому городить лишнего ни к чему.

Конечно где как, но у нас метрологи [/i]коммерческий узел учёта без байпасса не принимают... Технологический учёт - пожалуйста...
 
 
alusДата: Среда, 29.02.2012, 18:51 | Сообщение # 14
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Байпас - это предназначение к вороству газа в бытовых условиях, когда отключение газ не влияет на безопасность.
В промышленности это что-то дргое, там может привести к убыткам и судам.
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz