Понедельник, 25.11.2024, 05:57
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
П-образный компенсатор
fixxxerДата: Пятница, 17.02.2012, 16:55 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, уважаемые проектировщики. У меня возник такой вопрос- необходимо ли устанавливать П-образный компенсатор на вертикальном участке газопровода, проложенного по фасаду здания от выхода из земли до крышной котельной. Как рассчитываются расстояния между компенсаторами и его размеры? Спасибо

Добавлено (17.02.2012, 16:55)
---------------------------------------------
Длина вертикального участка порядка 31 м, труба 89

Прикрепления: 7394208.pdf (151.3 Kb)
 
 
luxemburgДата: Пятница, 17.02.2012, 20:27 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По интуиции - ставить нельзя на вертикальном - будет нарушена жесткость конструкции, но тоже любопытно знать "профессиональное" и обоснованное мнение.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 17.02.2012, 21:40 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (fixxxer)
Как рассчитываются расстояния между компенсаторами и его размеры?

Конструктивно, из условия чтобы все линейные расширения решались самокомпенсацией. Ввиду того,что это не всегда получается, на прямолинейных участках проектируют компенсаторы. Сначала определяют величину линейного удлинения,затем определяются с компенсатором и его технической характеристикой по компенсации линейных раширений. Частное от деления общего линейного расширения на компенсирующию способность компенсатора определяет количество компенсаторов для этого прямолинейного участка. Это так сказать в самом примитивном изложении, а вообще это целая наука.
Вот ссылка для начала Вашего расчета. http://www.gazovik-gaz.ru/directory/connect/jack.html
Почему П образный компенсатор? Присматритесь к сильфоным.


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 17.02.2012, 21:51
 


barkДата: Суббота, 18.02.2012, 10:16 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (fixxxer)
Как рассчитываются расстояния между компенсаторами и его размеры?

Рассчитывают расстояния между неподвижными опорами, между которыми размещаются компенсаторы. Компенсирующая способность компенсаторов должны быть больше линейного удлинения участка трубопровода, заключенного между неподвижными опорами. Неподвижные опоры, как правило, следует размещать в местах выхода трубопровода из земли, на ответвлении трубопровода (после врезки в магистральный трубопровод), на вводе в здание, а также через определенные рекомендуемые интервалы расстояния на протяженном линейном участке трубопровода.
 
 