Если до ввода газопровода в котельную на участке стоит грпш, понижающий со среднего на низкое, объём коллектора считаем от грпш? Если объёма хватает на Q/500, можно не делать коллектор? Будет всё нормально работать?
заказчик и экспертиза не поймут, к чему такой перерасход материалов. все должно быть обосновано. Диаметр наружного газопровода обычно определяют расчетом по максимальной скорости (стремятся к максимальному значению скорости - на низком давлении не более 7 м/с), чтобы уменьшить материалозатратность. Точно коллектора в котельной будет недостаточно?
Попробую объяснить получше. Как раз-таки по расчётам коллектора делать вовсе не надо. Достаточно трубу ду65 проложить. Но я считала объём трубы от грпш до горелок. Правильно ли это? Обычно в проектах внутри котельной регулятор стоял, там считала от регулятора объём и делала коллектор. А тут длина газопровода от грпш до котельной большая.
Обычно на низком давлении отдельный коллектор в помещений котельной закладываем, без учета длины до ГРПШ (на вводе в котельную много местных сопротивлений - КТЗ, клапан, фильтр, счетчик)
Как его объём рассчитываете? Расход делить на 500?
Добавлено (08.02.2012, 11:04) --------------------------------------------- Недавно вычитала еще такую вещь:
Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения
8.27. При подаче газа к АИТ от ШРП и размещении узла учета расхода газа внутри АИТ предохранительно-сбросной клапан (ПСК) необходимо перенести из ШРП и установить в АИТ после узла учета.
При подаче газа к АИТ от ШРП и размещении узла учета расхода газа внутри АИТ предохранительно-сбросной клапан (ПСК) необходимо перенести из ШРП и установить в АИТ после узла учета. Кто-нибудь так делает?
эксплуатирующие организации заставляют так делать, но не везде. Так они переводят расход газа через ПСК на потребителя - чтоб он платил за утечки газа.