1. Необходимо ли установка электромагнитного запорного клапана при автономном поквартирном газовом отоплении в многоквартирных жилых домах? 2. Куда выводится сигнал тревоги от установленных датчиков пожарной сигнализации?
1) можно текст ТУ. 2) основа что ТУ разрешает. 3) САКЗ МК-2 устанавливается при котле с открытой камерой сгорания (для уточнения требуется текст ТУ), при закрытой камерой сгорания (котел турбо) САКЗ не требуется. 4) скажите плз что за город такой в котором требуют датчики пожарной сигнализации в квартире.
1. Необходимо ли установка электромагнитного запорного клапана при автономном поквартирном газовом отоплении в многоквартирных жилых домах?
Да: оговорено в СП 7.13130.2009 и предъявляет требование Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" по контролю взрывных концентраций. Устанавливается датчик контроля метана и контроля угарного газа (второй не ставится если в доме подключается плита) с коммутацией на электромагнитный клапан перед счётчиком.
1) можно текст ТУ. 2) основа что ТУ разрешает. 3) САКЗ МК-2 устанавливается при котле с открытой камерой сгорания (для уточнения требуется текст ТУ), при закрытой камерой сгорания (котел турбо) САКЗ не требуется. 4) скажите плз что за город такой в котором требуют датчики пожарной сигнализации в квартире.
Ну или вместо САКЗ МК-2 можно ЭКО применить если и Сн4 и СО контролировать.