безопасность газоснабжение многоэтажных жилых домов
TuTaHuKkДата: Среда, 25.01.2012, 16:46 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 40
Репутация: 0
Город: Chisinau
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. Необходимо ли установка электромагнитного запорного клапана при автономном поквартирном газовом отоплении в многоквартирных жилых домах?
2. Куда выводится сигнал тревоги от установленных датчиков пожарной сигнализации?
 
 
KARANDALLIДата: Среда, 25.01.2012, 20:33 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1) можно текст ТУ.
2) основа что ТУ разрешает.
3) САКЗ МК-2 устанавливается при котле с открытой камерой сгорания (для уточнения требуется текст ТУ), при закрытой камерой сгорания (котел турбо) САКЗ не требуется.
4) скажите плз что за город такой в котором требуют датчики пожарной сигнализации в квартире.
 
 
gasparДата: Среда, 25.01.2012, 22:02 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (TuTaHuKk)
1. Необходимо ли установка электромагнитного запорного клапана при автономном поквартирном газовом отоплении в многоквартирных жилых домах?

Да: оговорено в СП 7.13130.2009 и предъявляет требование Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" по контролю взрывных концентраций. Устанавливается датчик контроля метана и контроля угарного газа (второй не ставится если в доме подключается плита) с коммутацией на электромагнитный клапан перед счётчиком.
 


Sasha21102Дата: Четверг, 26.01.2012, 09:32 | Сообщение # 4
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (KARANDALLI)
1) можно текст ТУ.
2) основа что ТУ разрешает.
3) САКЗ МК-2 устанавливается при котле с открытой камерой сгорания (для уточнения требуется текст ТУ), при закрытой камерой сгорания (котел турбо) САКЗ не требуется.
4) скажите плз что за город такой в котором требуют датчики пожарной сигнализации в квартире.


Ну или вместо САКЗ МК-2 можно ЭКО применить если и Сн4 и СО контролировать.
 
 