Новик | Дата: Вторник, 24.01.2012, 11:08 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здраствуйте.У меня такая ситуация.Есть производственное здание(2-х этажное здание,бывший то ли дет.сад,то ли Быткомбинат,теперь там будут делать мебель) на каждом этаже отделили помещение для 2-х теплогенераторных,в каждой теплогенераторной будет стоять настенный котел мощьностью 65кВт, во второй теплогенератотной будет установлен емкостной водонагреватель(дополнительно к одному котлу устанавливается).Общая мощность получается согласно расчета 152кВт,но две раздельные теплогенераторные. Вопросы: 1.Подлежит ли экспертизе данный проект? 2.Какие требования к таким теплогенераторным(кроме вентканалов,окон,автоматики)?
|
|
|
|
Yurik906 | Дата: Вторник, 24.01.2012, 12:46 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если один собственник, то и общая мощность 130кВт (водонагреватель не учитываем).
|
|
|
|