Может приведете пример марок устройств для врезки под давлением без отключения газа труб DN20-25?
 
 
macferson555Дата: Пятница, 21.08.2015, 15:51 | Сообщение # 17
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата qwertyytrewq ()
Может приведете пример марок устройств для врезки под давлением без отключения газа труб DN20-25?


Не приведем))). Нет оных. Имел ввиду что в Г2, Г3 можно врезаться скажем ду50 и переход на Ду20.
А Ду 25 можно, http://ravetti.com.ua/dokkumentatsiya.html каталог раветти стр.64


Сообщение отредактировал macferson555 - Пятница, 21.08.2015, 16:07
 
 
NastjaДата: Среда, 22.02.2017, 17:02 | Сообщение # 18
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 0
Город: SPb
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн

Цитата
Нет. Если газопровод надземный Г1 то вообще нет проблем, просто монтажники делаю аккуратное отверстие и врезаются без проблем.
 Подскажите, это значит что технология врезки в Г1 давлением, скажем, 150 мм. вод. ст., 
такая же, как и без давления? (Имеется ввиду врезка диаметров менее 50 в диаметры менее 100, то есть не по серии)
 


zorik2Дата: Среда, 22.02.2017, 20:04 | Сообщение # 19
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Врезку в действующий газопровод  выполняет организация которая его эксплуатирует. В большинстве случае ГРО. В зависимости от того какие условия поставлены в ТУ врезка может быть с отключением потребителем и безотключения потребителей (под давлением). Это газоопасные работы, выполняются по специальному наряду-допуску.
Вот ссылка на Газпромовский документ http://proekt-gaz.ru/_fr/14/STO_GazProm_2-2.pdf
Вот ссылка на на Приказ Ростехнадзора      http://www.combienergy.ru/doc....rjdenii
Вот ссылка на старинный документ по врезке http://docs.cntd.ru/document/1200075303 (для общего понятия).
В проекте должны быть указания и чертежи по врезки в существующий газопровод.
 
 
NastjaДата: Среда, 15.03.2017, 16:57 | Сообщение # 20
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 0
Город: SPb
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, "старинный документ" помог.
 
 
AleksRapДата: Вторник, 28.03.2017, 17:22 | Сообщение # 21
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 1
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если г.п низкого давления, то врезка производится без отключения газа. Узел врезки в стальной газопровод выполняю таким образом - в распределительный газопровод врезана вертикально вверх стальная труба длиной 10см, затем отвод крутоизогнутый и далее сам газопровод ввод
 