Подскажите, методику расчета диаметра продувочной свечи в котельной. Коллектор Ду200. В проекте приняла диаметр Ду20 по СНиП 2.04.08-87. ЧС считает, что этого недостаточно. Теперь хочу сама посчитать и убедиться.
Сообщение отредактировал shynara_tapi6eva - Среда, 18.01.2012, 14:40
Диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 7-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в течение 1 ч
Диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 7-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в течение 1 ч
3. Определение расхода газа на регулировку и настройку газового оборудования ГРП, ШРП, ГРУ и другого технологического оборудования (при использовании продувочных свечей для регулировки и настройки оборудования).
3.1. Расход газа на регулировку и настройку газового оборудования перед вводом его в эксплуатацию Qрег, м3, определяется по формуле:
Qрег=9.24×d2×t×( PГ/r)0,5×( Pа+ PГ)/(273+ tГ) = 121.3 м3
где: d — внутренний диаметр продувочной свечи, d = 20 мм; t — время регулировки и настройки, t = 0.2 час; r — плотность газа, r = 0.7 кг/м3; Pа — атмосферное давление, Pа = 101325 Па; PГ — давление газа в газопроводе при продувке, PГ = 58840 Па; tГ — температура газа, tГ= 10 0С.