Нужна ли задвижка?
|
|
iverson | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 23:16 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день коллеги друзья.Заказал проект на ввод газа в дом. Мои условия:в 1 метра от забора труба среднего давления,по концам улицы стоят задвижки трубы,(их ставили когда прокладывали трубу по деревне),мне проектировщик говорит надо ставить у забора задвижку(цена ого),правомерно ли?ест ли ссылка на нормативные документы по этому вопросу. Заранее благодарен
|
|
|
|
karchro | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 08:39 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (iverson) правомерно ли?
В месте врезки, перед газоиспользующим оборудованием установка запорной арматуры обязательна (не помню где прописано). Не обязательна задвижка, можно и шаровой кран предусмотреть. Не будет запорной арматуры "газовики" не смогут сделать врезку, без остановки действующего газопровода. А если останавливать действующий газопровод (у Вас это среднее давление), то это влетит в еще большую сумму. Так у Вас еще и ШГРП должен быть установлен он тоже не дешево стоит, и проект, может быть, экспертизе подлежит, что тоже не дешево. Так, что задвижка это пол-беды.
|
|
|
|
alus | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 16:11 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (iverson) мне проектировщик говорит надо ставить у забора задвижку Посоветуйтесь с райгазом. Снаружи у забора - сомнительно.
|
|
|
|
iverson | Дата: Вторник, 17.01.2012, 21:31 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Продолжаю тему.Сегодня говорил с проектировщиком,он сказал что задвижку можно не ставить,если на то нет технической возможности,(например:труба среднего давления проходит рядом с забором и задвижку некуда ставить),у меня труба от забора в 90см, вопрос :мне что забор временно сдвигать?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 17.01.2012, 22:04 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Задвижка на ответвлении ставится если ответвление делается к отдельным ГРУППАМ домов, производственным зданиям, котельным, микрорайонам. Для ответвления на 1 дом установка запорного устройства в месте врезки регламентируется только при числе квартир в нём более 400 (см. СНиП 42-01-2002 и СП 62.13330.2011 пункт 5.1.7). В остальных случаях достаточно запорного устройства перед домом. Скажу более - установка такой задвижки - лишний повод "дурачку" её закрыть, тем самым "обесгазив" потребителя. По поводу забора - если врезка в подземный газопровод, то сдвигать его необязтельно, а вот разобрать его часть для производства врезки возможно придётся.
|
|
|
|
fedor | Дата: Среда, 18.01.2012, 11:45 | Сообщение # 6 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| iverson на Ваш дом запроектируют домовой ГРПШ (СП 62.13330.2010 п.4.2 При газификации одноквартирных жилых домов следует предусматривать ПРГ для каждого дома), значит будет газовый стояк на котором установят КШ и ИФС.
|
|
|
|
iverson | Дата: Среда, 18.01.2012, 12:02 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По поводу ГРПШ мне ничего не говорили, а вот ДРП со счетчиком(35т.р) в проекте заложен,по этой позиции вопроса нет.Просто теперь еще больше запутался,если отмажусь от задвижки,то получается мне что то другое предложат, и соответственно,будет стоить денег.Вопрос такой как это удешевить , какаой вариант менее затратен.
|
|
|
|
fedor | Дата: Среда, 18.01.2012, 13:14 | Сообщение # 8 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дайте точную информацию: -газопровод уличный (сталь или ПЭ); -расстояние от уличного газопровода до фундамента вашего жилого дома; -какие газопотребляющие приборы будут установлены в вашем доме.
|
|
|
|
iverson | Дата: Среда, 18.01.2012, 15:17 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Точные данные. 1.Гзаопровод среднее давление ПЭ 2.Расстояние от газопровода до фундамента 6м, 3.Дома будет: 2х контурный котел Nmax=24квт, и газовая плита, котел с турбовыхлопом и закр.камерой сгорания
|
|
|
|
fedor | Дата: Среда, 18.01.2012, 16:08 | Сообщение # 10 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Возможно такой вариант: от места врезки седловой отвод по диаметру уличного газопровода, подземный ввод газопровод ПЭ д=32, переход п/ст 32*25, газовый стояк ВУС Д=25, кран шаровый Д=25, ИФС-25. Газовый стояк 4м от фундамента дома. Общий расход газа на дом:Q=4м3/час. На стене дома установить ГРПШ-6 (5-6 тыс.руб.) Саратовского завода, ДРП-1 с регулятором FE10 стоит примерно в 4 раза дороже. Газовый счетчик G-4T(2-2,5тыс.руб.) можно установить на улице с корректором по температуре или в отапливаемом помещении без корректора G-4(1,2-1,5 тыс.руб.) в теплогенераторной или на кухне.
|
|
|
|
iverson | Дата: Среда, 18.01.2012, 20:58 | Сообщение # 11 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо за помощь.Только вот порылся в интернете,и вычитал,что мособлгаз признает только ДРП-1,а ГРПШ вообще не разрешают ставить..Вот такая "петрушка" Конечно попробую настоять на ГРПШ-6,уверен что проектировщик и нарисует как я прошу ,только вот проект еще согласовать надо...Добавлено (18.01.2012, 20:58) --------------------------------------------- Вышеуказанный вопрос я сегодня задал в Мособлагазе ,посмотрим что ответят.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 18.01.2012, 21:40 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На 6 метров ставить задвижку на врезке бред. См. ссылки в моём посте выше - никаких задвижек не нужно. По поводу ДРП - а позвоните в антимонопольную службу. Там быстро приструнят.
|
|
|
|
iverson | Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:59 | Сообщение # 13 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Сегодня сделал геодезию.Труба среднего давления находится от забора ровно 1м ,геодезист говорит что если расстояние до забора метр и более то задвижку в Московской области ставят,если расстояние менне 1 м то не монтируют?Подскажите где он это взял?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Суббота, 21.01.2012, 22:35 | Сообщение # 14 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дружище, ты посты читаешь? В твоём случае нормы НЕ регламентируют установку задвижки. А по поводу геодезиста - так у него и спроси
|
|
|
|