минимальная скорость в газопроводе низкого давления
|
|
Yurik906 | Дата: Среда, 11.01.2012, 06:57 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| всем известно что рекомендованная скорость в газопроводе низкого давления до 7 м/с (во избежания шумов).
Вопрос, если допустим проектируется газопровод с перспективой будущего увеличения мощностей газопотребляющих установок, до каких скоростей можно на данный момент подбирать диаметр газопровода? с учетом того что будет меняться допустим только счетчик газа.
к примеру расход 40 м3/ч, труба Ду50, длина 40м, скорость 5,66 м/с - на данный момент в перспективе расход увеличится до 60-70 м3/ч, труба подходит Ду65 .... вот если сразу заложить Ду65, скорость будет уже 3,35 м/с.
при выборе диаметра опираться только на потери давления в трубопроводе, они будет меньше чем больше диаметр....дак вот до каких скоростей можно опуститься?
|
|
|
|
wolfgun | Дата: Среда, 11.01.2012, 11:20 | Сообщение # 2 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Минимальная скорость будет определяться тем минимальным расходом , который будет измерять установленное средство измерения расхода газа
|
|
|
|
Yurik906 | Дата: Среда, 11.01.2012, 15:33 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| блин, а чего ж я сразу не допер...спс
ну а если же скорость меньше 1м/с, провалы могут возникнуть? когда они происходят вообще, в следствии чего.....?
|
|
|
|
wolfgun | Дата: Четверг, 12.01.2012, 09:22 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Почему Вас волнует скорость меньше 7 м/с? Как я писал минимальная скорость определяется минимальным расходом который может измерять расходомер. Например для ультразвуковых расходомеров минимальная скорость изменяется от 0,3 м/с до 1,2 м/с в зависимости от Ду расходомера. И вообще надо обращать внимание не на мин. скорость потока, а на минимальный расход который может измерять расходомер и его чувствительность, т.е. на то минимальное изменение расхода которое он может отследить.
|
|
|
|
alus | Дата: Четверг, 12.01.2012, 18:02 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Трубу надо выбирать с учетом перспективы. Главное чтобы диаметр малым небыл, а больше - сколько угодно.
|
|
|
|
Yurik906 | Дата: Пятница, 13.01.2012, 07:07 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| вот это я и хотел услышать, спасибо Alus
|
|
|
|
olakrucha | Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:42 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Ростов на Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А разве скорость газа низк. давл. не зависит от горелки? Раньше принимали мин. 4м/сек, чтоб не было проскока пламени. А теперь горелок много разных - не знаю.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Пятница, 13.01.2012, 16:12 | Сообщение # 8 |
Группа: Абитуриент
| Quote (olakrucha) А разве скорость газа низк. давл. не зависит от горелки? А ГРПШ?
|
|
|
|
olakrucha | Дата: Пятница, 13.01.2012, 17:10 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Ростов на Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Так низкое давление -после ГРПШ, перед потребителем. И у потребителя должно быть такое давление перед горелкой, чтоб было стабильным горение.
|
|
|
|
Yurik906 | Дата: Пятница, 13.01.2012, 18:24 | Сообщение # 10 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| горелки на котлах инжекционные атмосферные. про скорость газа перед ними не знаю какая должна быть.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Пятница, 13.01.2012, 20:11 | Сообщение # 11 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Yurik906) ...дак вот до каких скоростей можно опуститься?
До нуля.
Quote (Yurik906) ну а если же скорость меньше 1м/с, провалы могут возникнуть?
Какие провалы? Провалы чего?
Лето, 3 часа ночи. Газопровод от ГРП к селу Ду250. В селе горит ОДНА горелка на плите с давно выкипевшим чайником (0,3м3/час). Что должно провалиться?
Quote (olakrucha) Раньше принимали мин. 4м/сек, чтоб не было проскока пламени.
Это скорость истечения на выходе из сопла горелки. Спрашивали про газопровод.
|
|
|
|
alus | Дата: Пятница, 13.01.2012, 21:25 | Сообщение # 12 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Чем больше диаметр коллектора перед котлами, тем больше запас газа. Для подводящего газопровода трубу счиают из экономических соображений (меньше затрат).
|
|
|
|