Установка Сепаратора газа (проблемы с конденсатом)
|
|
Сахалинец | Дата: Четверг, 22.12.2011, 07:42 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: г. Южно-Сахалинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте Уважаемые газовики!) Возникла большая проблема с конденсатом в наружных подземных сетях низкого давления. Газопровод построили летом и запустили, работал нормально осенью, как только наступили холода, примерно в конце ноября, то появился конденсат в наружных сетях. Закупорки стали обнаруживаться на вводе в дом, точнее как только газопровод выходит из земли и через пару метров возникают пробки, прям лед. Если разболтить кран на вводе и подставить над фланцем ладонь, то при включеном газопроводе на ладони появляются мелкие капельки, которые при минусе потом замерзают. Газопровод проложен ниже глубины сезонного промерзания, примерно на глубине 1,6 м. Когда проектировали газопровод, то в тех.условиях ничего не было сказанно про влажный газ, поэтому не заложил в проект конденсатосборники.
Смогу ли я побороть проблему такими методами? 1. Хочу поставить конденсатосборники в нижних точках профиля. 2. Еще хочу поставить перед ГРП с высокой стороны сепаратор в отапливаемом шкафу, чтобы конденсат не замерзал. В ГРП не могу, там места совсем нет.
Может еще есть какие-то методы борьбы с конденсатом и есть ли сепараторы которые можно не отапливать.
Спасибо за ответ заранее.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 22.12.2011, 16:20 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Все решения верные, но что бы что то советовать необходимо знать состав газа. Очистку газа можно выполнять на блочно-модульных установках. Например http://roskom-tm.ru/upg.php Все надо обслуживать и кругом есть влага, значить отапливаемые. Есть вариант, на эту зиму утеплить вводы и поставить кондесатосборник на вводе ниже глубины промерзания, а летом все выполнить по науке.
|
|
|
|
Сахалинец | Дата: Пятница, 23.12.2011, 02:38 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: г. Южно-Сахалинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, спасибо за ответ) Так и сделаем на зиму. Еще Хитрейсом вводы обмотаем. А правильно ли, что с высокой стороны сепаратор установим? Может надо с низкой стороны.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 23.12.2011, 15:50 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Сахалинец) А правильно ли, что с высокой стороны сепаратор установим? Правильно, эффективней работать будет. http://www.tapflo.com.ua/site/ua/pages/1271749100
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 23.12.2011, 15:51 |
|
|
|